FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - холодная кровля использование Изоспан FB или Изоспан AQ pro

холодная кровля использование Изоспан FB или Изоспан AQ pro

Модератор: Изоспан

холодная кровля использование Изоспан FB или Изоспан AQ pro

Сообщение yakov_1979 » 06 апр 2017, 17:21

Прошу совета возможно ли использовать Изоспан FB в качестве парогидро изоляции холодного треугольника металочерепичной кровли. Пирог кровельный; стропила, Изоспан FB, конт обрешетка, металочерепица. Есть очень небольшой
Причины которые преследуются
1) отражение тепла летом от кровельного покрытия меньший нагрев чердачного пространства солнцем.
2) стойкость к ультрафиолету пленки, чердачное пространство имеет два вентиляционных окна и через них проходит УФ излучение соответственно на пленку будет попадать пусть не прямой но рассеянный свет и это в течении утра и вечера ( в описании указано стоукость к УФ 3 месяца это какого слоя лавсанового или бумажного)
Вопросы
1) На сколько крафт бумага стойкая при намокании (если произойдет выпадении на нем конденсата ) не произойдет ли разрыв под собственным весом или действием потока воздуха под контр обрешеткой
2) Изоспан FB в описании указано стойкость к УФ 3 месяца это какого слоя лавсанового или бумажного
Как вариант если использовать Изоспан AQ proff можно уложить его черной УФ стойкой стороной в низ как я понимаю водоупорность и паропроницаемость не изменяться это нужно на свесах не сразу будут подшиты и чердачное пространство подсвечено волнует не рассыпется Изоспан AQ через пару лет
Последний раз редактировалось yakov_1979 08 апр 2017, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
yakov_1979
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 15:30

Re: холодная кровля использование Изоспан FB или Изоспан AQ

Сообщение Изоспан » 06 апр 2017, 21:11

День добрый.
yakov_1979 писал(а):возможно ли использовать Изоспан FB в качестве парогидро изоляции холодного треугольника металочерепичной кровли.
Не рекомендуем по причине, которую вы сами и обозначили:
yakov_1979 писал(а): На сколько крафт бумага стойкий при намокании (если произойдет выпадении на нем конденсата ) не произойдет ли разрыв по собственным весом или действием потока воздуха под контр обрешеткой
Может намокнуть и порваться со временем.
yakov_1979 писал(а):Изоспан FB в описании указано стойкость к УФ 3 месяца это какого слоя лавсанового или бумажного
Лавсанового.
yakov_1979 писал(а):отражение тепла летом от кровельного покрытия меньший нагрев чердачного пространства солнцем.
А теперь подумайте, как будет нагреваться кровля. Коэффициент температурного расширения металла и дерева разные, места крепления металлочерепицы к обрешётке и так постепенно расширяются. А вы ещё температуру добавите.
Этот вопрос документально не изучен, не подтверждён. Но рекомендовать таким образом применять отражайку я не рискну, возможны негативные последствия.
yakov_1979 писал(а):Как вариант если использовать Изоспан AQ proff можно уложить его черной УФ стойкой стороной в низ как я понимаю водоупорность и паропроницаемость не изменяться это нужно на свесах не сразу будут подшиты и чердачное пространство подсвечено волнует не рассыпется Изоспан AQ через пару лет
УФ стойкость Изоспана AQ Proff - 12 месяцев.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: холодная кровля использование Изоспан FB или Изоспан AQ

Сообщение yakov_1979 » 08 апр 2017, 15:16

Спасибо значит Изоспана AQ Proff но всетаки 12 месяцев это именно черного слоя или светлого тоже? стойкость 12 месяцев это при прямом УФ потоке а при отраженном на сколько его хватит что Вы посоветуйте ? У меня одна идея изнутри по стропилам набить черный спанбонд его УФ стабильность пару лет но даже если начнет сыпаться по можно заменить
yakov_1979
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 15:30

Re: холодная кровля использование Изоспан FB или Изоспан AQ

Сообщение Изоспан » 08 апр 2017, 18:29

День добрый.
yakov_1979 писал(а):12 месяцев это именно черного слоя или светлого тоже
Любого.
yakov_1979 писал(а):стойкость 12 месяцев это при прямом УФ потоке а при отраженном на сколько его хватит что Вы посоветуйте ?
Гарантия 12 месяцев - при попадании УФ-излучения. Интенсивность облучения может быть разной как при прямом потоке, так и при отражённом. Потом - возможно, менять.
yakov_1979 писал(а):на сколько его хватит что Вы посоветуйте
Посоветую закрывать. Набить фанеру, ОСБ, ГК - да что угодно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: холодная кровля использование Изоспан FB или Изоспан AQ

Сообщение yakov_1979 » 08 апр 2017, 23:49

Спасибо
yakov_1979
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 15:30

Re: холодная кровля использование Изоспан FB или Изоспан AQ

Сообщение Изоспан » 09 апр 2017, 10:22

Тёплого дома вам.