Добрый день.
Еленабу писал(а):можно ли избежать удаления старой мембраны?
В Вашем случае существует риск увлажнения обрешётки. Если под кровельное покрытие по каким-либо причинам попадёт влага, то она должна иметь возможность стечь по гидро-ветрозащитной мембране. В Вашем случае поперёк ската лежит обрешётка, которая препятствует стеканию воды, т.е. вода будет впитываться в доски обрешётки, что, со временем, может привести к появлению плесени и сокращению срока службы обрешётки.
Еленабу писал(а):Демонтировать металлочерепицу не хотелось бы. Очень заинтересовал предложенный Вами ранее в теме вариант санации изнутри от дельты. Думаю сделать, как показано во вложении. Затем насверлить отверстий в поднебесниках, чтобы воздух поднимался до чердака и выветривался через вентрешётки во фронтонах.Пирог мансарды получится такой: металлочерепица, обрешётка 150*25, Изоспан AS, вентзазор между лагами примерно 40, опять Изоспан AS, минвата 150 (плотно), брусок 50*50 поперёк, ещё 50 минваты, Изоспан FS, рейки, вагонка. По Вашему авторитетному мнению, будет работать такая схема?
Наилучший вариант – сделать так, как в рекомендациях
http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli.
Если пробовать схему санации изнутри, то есть нюансы. По пирогу (кроме старой мембраны) возражений нет, но Вам необходимо будет обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, а именно:
1. устроить вентилируемый зазор, высотой не менее 50 мм (высота вентилируемого зазора определяется в соответствии с СП.17.13330.2017 «Кровли»);
2. сделать входные вентиляционные отверстия в нижней части крыши (в районе карниза) и выходные вентиляционные отверстия в верхней части крыши (в районе коньков/хребтов) для циркуляции воздуха;
3. обеспечить свободный проход воздуха в вентилируемом зазоре от нижней к верхней части крыши (от карниза к коньку/хребту);
4. обеспечить вентиляцию холодного чердака через отверстия в кровле, суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.
Осуществимо ли это в Вашем случае?