FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - двойной слой изоспана В

двойной слой изоспана В

Модератор: Изоспан

Re: двойной слой изоспана В

Сообщение Изоспан » 31 окт 2017, 17:20

День добрый.
stup88 писал(а):Можно ли Изоспан В (Изоспан RS) класть на лаги "корытцем"?
Нет, нельзя. Дерево, завёрнутое с трёх сторон в пароизоляцию, сгниёт.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: двойной слой изоспана В

Сообщение stup88 » 03 ноя 2017, 03:33

1. Доска потолка (30-40 мм сосна)
2. Зазор 30 мм
3. Изоспан FB с проклейкой стыков и примыканий аллюминиевым скотчем.
7. Черновой пол мансарды (сосна 30 мм)
8. Утеплитель Шелтер ЭкоСтрой 200мм
10. Изоспан АМ
11. Зазор 30 мм
12. Чистовой пол.

Так и буду делать. Спасибо, что внесли корректировки.[/quote]

Можно ли из этого перекрытия над парной убрать пункт 7 и утеплитель положить прямо на изоспан fb?
stup88
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 04:05

Re: двойной слой изоспана В

Сообщение Изоспан » 03 ноя 2017, 10:10

День добрый.
Плёнки и мембраны не могут служить несущей конструкцией для утеплителя.
Со временем они растягиваются, провисают; растягиваются также и дыры от крепления саморезами или скобами. В эти отверстия будет пар проходить.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.

Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9