Сообщение ksg20 » 09 янв 2017, 01:24

Здравствуйте!
При монтаже мансардной кровли строителями в качестве гидроизоляции был использован Изоспан А. Покрытие кровли - металлочерепица. Наклон крыши - 28 градусов, двускатная.
На стропилах имеется брусок контробрешетки 50*50, соответственно есть верхний вентзазор.
Сейчас планировали укладывать утеплитель, стал изучать материалы более досконально и появились большие сомнения :(
Дом в Вологодской области и первоначально планировал утеплителем 2*100 заложить всю высоту стропильной доски 200 мм.
А сейчас не знаю что делать.
Предложенная Delta схема также вызывает сомнения в достаточной эффективности. К тому же есть трудность монтажа центрального бруска на схеме - ему будет мешать натянутый Изоспан А и образующийся конденсат будет стремиться к контробрешётке, что приведёт к её гниению.
Вот и ломаю голову...
Прошу совета.
ksg20
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 22:50

Re: Ошибка строителей: изоспан А в качестве гидроизоляции ма

Сообщение Изоспан » 09 янв 2017, 12:01

День добрый.
ksg20 писал(а):Покрытие кровли - металлочерепица. Наклон крыши - 28 градусов
Даже при угле наклона более 35 градусов и менее конденсатообразующем кровельном покрытии применение материалов типа А нежелательно.
ksg20 писал(а):К тому же есть трудность монтажа центрального бруска на схеме - ему будет мешать натянутый Изоспан А
Изоспан А лучше снять.
ksg20 писал(а): образующийся конденсат будет стремиться к контробрешётке, что приведёт к её гниению.
Центральный брусок для того и монтируется, чтобы вода не подтекала под контробрешётку.
ksg20 писал(а):Предложенная Delta схема также вызывает сомнения в достаточной эффективности.
Разумеется, вариант снять кровельное покрытие, обрешётку и контробрешётку и заново положить кровельную гидроизоляцию вместо стеновой ветрозащиты - более эффективное решение.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ошибка строителей: изоспан А в качестве гидроизоляции ма

Сообщение ksg20 » 15 янв 2017, 19:41

Добрый день!

Сегодня снова был на даче, обследовал кровлю.
Даже уплотнитель примерил...


Вопрос:
При организации второго внутреннего вентзазора необходим разрыв изоспаана А в области у конька?
Сейчас с одной стороны кровли Изоспан А идет по кромке стропил, со второй - перехдест на первую сторону.
Тем самым исключается задувание влаги внутрь.

Или достаточно пропускной способности Изоспана?
Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ksg20
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 22:50

Re: Ошибка строителей: изоспан А в качестве гидроизоляции ма

Сообщение Изоспан » 15 янв 2017, 20:37

День добрый.
ksg20 писал(а):При организации второго внутреннего вентзазора необходим разрыв изоспаана А в области у конька?
Нет, Изоспан А разрезать у конька не нужно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ошибка строителей: изоспан А в качестве гидроизоляции ма

Сообщение ksg20 » 15 янв 2017, 21:35

Спасибо за оперативный ответ!

Ниже схема моего видения решения проблемы на основании Вашего ответа.

Вопрос простой:
как приделать второй саморез из двух? :)
Один - без проблем. А ввинчиванию второго будет препятствовать отсутствие доступа к нему.
Вопрос может и не к вам, но раз решать проблему, то до конца.

Предлагаемая DELTA схема не совсем подходит в моем случае, т.к. нет возможности закрепить центральный брусок.

Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ksg20
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 янв 2017, 22:50

Re: Ошибка строителей: изоспан А в качестве гидроизоляции ма

Сообщение Изоспан » 16 янв 2017, 11:14

День добрый.
ksg20 писал(а):как приделать второй саморез из двух?
Не вполне понимаю, о каком саморезе речь; да и вопрос не к плёночникам. К тому же - готовых "рецептов" самостийных проектов не бывает, если уж придумывают свои решения - то и пути их осуществления придётся придумывать самим.
ksg20 писал(а):Предлагаемая DELTA схема не совсем подходит в моем случае, т.к. нет возможности закрепить центральный брусок.
В центральном бруске главная задумка, он не позволит конденсату растекаться по плёнке и затекать между стропилами и плёнкой.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ошибка строителей: изоспан А в качестве гидроизоляции ма

Сообщение uchenikjura » 23 янв 2017, 01:52

Подскажите. Можно между утеплителем и изоспан А делать вентзазор?
uchenikjura
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 01:35

Re: Ошибка строителей: изоспан А в качестве гидроизоляции ма

Сообщение Изоспан » 23 янв 2017, 11:03

День добрый.
uchenikjura писал(а):Можно между утеплителем и изоспан А делать вентзазор?
Вы о какой конкретно конструкции пишете? И опишите её послойно - какие материалы, зазоры, последовательно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ошибка строителей: изоспан А в качестве гидроизоляции ма

Сообщение uchenikjura » 23 янв 2017, 16:43

Здравствуйте. Спасибо что ответили. У меня сделана обрешётка по стропилам. Стропила 50×150, обрешётка 25×150 с промежутком 150мм. По стропилам НЕ пущена ветровлагозащитная мембрана, буду её укладывать на обрешётку. Сверху вдоль стропил брусок 50×50, и ОСВ. Всё остальное,обычный пирог. Вопрос возник будет работать мембрана? Т.К. Между утеплителем и мембраной обрешётка 25мм. Спасибо!
uchenikjura
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 01:35

Re: Ошибка строителей: изоспан А в качестве гидроизоляции ма

Сообщение Изоспан » 23 янв 2017, 19:37

День добрый.
Работа мембоаны заключается в том, что мамбрана выпускает пар из утеплителя, но не впускает воду извне. При вашем монтаже - ладно, мембрана воду не пропустит. А куда она выпустит пар? В кровельное покрытие протолкнёт?нет. Нужен ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор между мембраной и обрешёткой с кровлей.