ошибка строителей

Сообщение miakinino » 15 авг 2016, 00:40

Добрый день!
При возведении утепленной кровли под металочерепицу строители положили изоспан D, а после утеплителя (минеральная вата) со стороны внутренней части дома изоспан А. Строитель, который сейчас осуществляет внутреннюю отделку говорит, что данное сочетание материалов приведет в образование конденсата в утеплителе, гниение стропил и т.п. Нам предлагают полный разбор крыши, демонтаж обрешетки и удаление пленки изоспан Д. Необходимо экспертное мнение - насколько у нас критична ситуация? Можно ли как-то исправить ситуацию без демонтажа крыши?
miakinino
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 00:21

Re: ошибка строителей

Сообщение Изоспан » 19 авг 2016, 23:24

День добрый.
ОЧЕНЬ критично.
miakinino писал(а):Нам предлагают полный разбор крыши, демонтаж обрешетки и удаление пленки изоспан Д.
Это - лучший вариант.
miakinino писал(а):Можно ли как-то исправить ситуацию без демонтажа крыши?
Варинт несколько хуже предлагает немецкий производитель плёнок Дельта - смотрите во вложении.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: ошибка строителей

Сообщение miakinino » 22 авг 2016, 11:57

Большое спасибо!
Будем думать, похоже, что действительно надо перебирать крышу.
miakinino
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 00:21

Re: ошибка строителей

Сообщение Изоспан » 22 авг 2016, 15:59

В любом случае - так оставлять нельзя.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: ошибка строителей

Сообщение kartograf » 02 окт 2016, 13:37

Здравствуйте.
Можно посмотреть схему, которую предлагает немецкий производитель плёнок Дельта?
У нас изоспан А уложен в утепленной мансарде снаружи. Утеплитель еще на положили.
Уклон 45 градусов.
В разделе "Изоспан А + отбеливатель.." сказано:
А если уж возникла такая ситуация, что только материал типа А в наличии, то ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ условия:
1. кровля с уклоном свыше 35 градусов
2. два ВЕНТИЛИРУЕМЫХ зазора (между обрешёткой и Изоспаном А (у вас он есть), и между Изоспаном А и утеплителем (у вас его нет)).

Пытаюсь убедить хозяев сделать зазор между Изоспаном А и утеплителем.
kartograf
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 13:07

Re: ошибка строителей

Сообщение Изоспан » 03 окт 2016, 02:59

День добрый.
kartograf писал(а):Пытаюсь убедить хозяев сделать зазор между Изоспаном А и утеплителем.
А причём здесь схема от Дельты? Она вообще абсолютно по другому поводу.
Ваша схема здесь: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli , вариант 2.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: ошибка строителей

Сообщение Fanis » 07 дек 2016, 04:19

Здравствуйте! У меня тоже похожая ситуация. Строители построили такой пирог: черновой потолок, изоспан В, утеплитель(минвата), над стропилами изоспан D, контррешетка, обрешетка, профнастил с21. Утеплялось не до конька, т.е. остался холодный треугольник. И вдоль конька сделали разрез изоспана D. Скажите насколько критична такая ситуация. Дом только построили, еще не жилой. Строители сказали что изоспан А очень плохой, подойдет только для фасадов
Fanis
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 04:07

Re: ошибка строителей

Сообщение Изоспан » 07 дек 2016, 13:00

День добрый.
То есть, ваши строители полагают, что в мире нет иных плёнок, кроме Изоспана А, В и D?
Насчёт "Плохого" Изоспана А - не соглашусь. Это стеновая ветрозащита, и в качестве стеновой ветрозащиты - хорошая.
В вашем случае нужно было применять Изоспан AQ Proff.
Если уж применять Изоспан D, то между ним и утеплителем необходим ВЕНТИЛИРВУЕМЫЙ зазор. Смотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli , вариант с Изоспаном D - второй.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: ошибка строителей

Сообщение Влад310 » 21 дек 2016, 21:06

Добрый день, при стоительстве крыши уложили Изоспан В под металлочерепицу, кровля мансардного типа. Какие могут быть последствия если утеплить кровлю?
Влад310
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 20:55

Re: ошибка строителей

Сообщение Изоспан » 22 дек 2016, 11:34

День добрый.
Начнём с того, что материал вообще не является гидроизоляцией, это чисто ПАРОизоляция - применяется только изнутри утеплителя, для защиты утеплителя от паров изнутри помещения.
Применять этот материал, как гидроизоляцию кровли (как у вас) нельзя ввиду его малой прочности (смотрите всегда прочностные хорактеристики материалов). Его через сезон-два вообще может порвать в клочья сквозняком в вентзазоре.
Утеплять нельзя, снаружи от утеплителя должна быть пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (Изоспан AQ, AS, AM - в зависимости от того, всю крышу вы утепляете, или П-образно).
Какие последствия? Мокрый утеплитель, вымокшие и гниющие стропила, капель с потолка.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.