Добрый день! Строю баню! И в процессе строительства возникли вопросы:
1. Строители смонтировали изоспан АМ внутри помещения (кремовой стороной к утеплителю). Можно ли так делать?
Пирог сделан так: блокхаус-обрешотка-изоспан АМ(кремовой стороной к утеплителю)-утеплитель-иозпан АМ (кремовой стороной к утеплителю)- обрешетка- блокхаус.

2. Вопрос по цокольному перекрытию. Пирог следующий: изоспан Д- вентзазор -утеплитель- изоспан В (гладкой стороной к утеплителю)- обрешетка- фанера. Можно ли так делать? (подполье вентилируемое)

Спасибо!

Re: Про изоспан АМ,В

СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 14:12
Изоспан
добрый день!
1. Поясните пожалуйста какую стену вы имеете ввиду? наружную? в таком случае вместо внутреннего слоя Изоспана АМ (это паропроницаемая мембрана) нужна пароизоляция (например, Изоспан В): http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... snie-steni . Если это парильное помещение, то пароизоляция такая: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... yni-i-bani . Мембрану со стороны внутреннего помещения не укладывают, т.к. стоит задача защитить утеплитель от объема пара, который пойдет изнутри помещения.
Сторона укладки наружного слоя Изоспана АМ не повлияет на его работу отрицательно, абсолютно ничего страшного.
2. По цокольному перекрытию - если у вас не гидроизолированный фундамент, то перекрытие нужно делать так: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya. То есть в принципе ваша схема почти верная, но зазор между Изоспаном D и утеплителем необязателен. А вот между Изоспаном В и утеплителем как раз желателен, и лучше все же шероховатую сторону Изоспана В к утеплителю. Обязательно проклейте герметично Изоспан D.

Re: Про изоспан АМ,В

СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 15:18
Стас
Добрый день! По первому вопросу все понятно! Спасибо. А во втором случае можно оставить изоспан В гладкой стороной к утеплителю?

Re: Про изоспан АМ,В

СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 18:20
Изоспан
Добрый день! если вам удастся сделать зазор между утеплителем и Изоспаном В, то шероховатая сторона к утеплителю выполняет следующую функцию:
В утеплителе может оказаться остаточная влага, которая на шероховатой стороне Изоспана В осядет и постепенно подсохнет. Если этого зазора не будет, то влаге некуда будет деваться, сложнее утеплителю просохнуть. Если сторона Изоспана В гладкая к утеплителю, то капелькам конденсата из утеплителя сложнее будет на ней удержаться, могут падать опять в утеплитель, скопившись.
В случае, если вы не делаете зазор между Изоспаном В и утеплителем, то сторона укладки Изоспана В уже не играет роли. В таком случае можно и гладкой к утеплителю.
Вообще в любом случае конечно утеплитель и деревянные элементы перед монтажом необходимо тщательно просушивать, чтобы влаги внутри запертой конструкции не оказывалось.
Поскольку верхнее помещение у вас влажное - баня, то пароизоляцию Изоспан В необходимо также обязательно проклеивать, как и нижний слой пароизоляции - Изоспан D.

Re: Про изоспан АМ,В

СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 09:26
Стас
Конструкции у меня обработаны антисептиком и хорошо просушены! Утеплитель хранился в помещении и тоже не имеет влаги! Полы вскрывал в одном месте для проверки все ОК! было.

Между изоспаном В и утеплителем у меня воздушной прослойки нет! А вот между изоспаном и фанерой есть! По фанере сделана гидроизолиция полимерной мастикой! Ток что влага в пирог попадать не будет!

И все таки можно оставить изоспан В как есть! Гладкой стороной к утеплителю?

Спасибо вам большое за ваши ответы! Очень хорошо, что у вашей компании есть такой форум!!!

Re: Про изоспан АМ,В

СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 14:12
Изоспан
Да, в вашем случае можно оставить все как есть - Изоспан В гладкой стороной к утеплителю
Очень хорошо, если советы вам помогают. Будем и дальше стараться )

Re: Про изоспан АМ,В

СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:51
Mix
Совсем запутался.
Изоспам АМ - он внутрь не пропускает воду со стороны гладкой поверхности и выводит пар со стороны шерховатой? Можно ли его класть с нижней стороны пола первого этажа гладкой стороной к земле?
Изоспам В - он не пропускает воду со стороны гладкой поверхности, а со стороны шерховатой выпускает пар?
И если, в случае первого этажа, уложить снизу АМ-утеплитель-В, будет ли внутри скапливаться влага?

Re: Про изоспан АМ,В

СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:09
Изоспан
День добрый.
Mix писал(а):Изоспам АМ - он внутрь не пропускает воду со стороны гладкой поверхности и выводит пар со стороны шерховатой?
ИзоспаН АМ, как и любая супердиффузионная мембрана (СДМ) задерживает воду, но пропускает пар - ЛЮБОЙ стороной.
Mix писал(а):Изоспам В - он не пропускает воду со стороны гладкой поверхности, а со стороны шерховатой выпускает пар?
ИзоспаН В, как и ЛЮБАЯ пароизоляция, не пропускает ни пар, ни воду - никакой стороной.
Не слушайте сказки, не встраивают ещё нипель в каждую пору материала.
Mix писал(а):И если, в случае первого этажа, уложить снизу АМ-утеплитель-В, будет ли внутри скапливаться влага?
Какая влага? ПАР, который пройдёт сквозь неплотности укладки пароизоляции (Изоспан В), выйдет сквозь Изоспан АМ.
Если будет протечка - Изоспан АМ ВОДУ не выпустит.

Re: Про изоспан АМ,В

СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:42
Mix
Влага, я имел ввиду пар, который пройдёт через Изоспан АМ из подвала и сконденсируется внутри. Или Изоспан АМ её выпустит?

Re: Про изоспан АМ,В

СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 14:08
Изоспан
Mix писал(а):пар, который пройдёт через Изоспан АМ из подвала и сконденсируется внутри
Пар ВСЕГДА идёт от тепла - к холоду (вследствие разницы парциального давления). У вас где теплее, в жилом помещении - или в подвале? Обычно в подвале холоднее, и пар идёт туда. Изоспан АМ его выпускает - он же снизу, как раз со стороны подвала.
Единственная опасность - недостаточная вентиляция подвала.