Уточнения по бане

СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 17:24
_Дмитрий_
Добрый день.
Спасибо за Ваш труд в деле просвещения людей ))
У меня осталось несколько маленьких вопрос:
Изображение
имеется следующая планировка бани.
стены из бревна, внутренние перегородки из бруса (без утеплителя), без постоянного отопления.
1)Парная. стены и потолок в фольге
2)Душевая
2.1)потолок - Изоспан FD
2.2)2-е стены (смежные к парилке и КО) должны быть защищены паропроницаемой мембраной, вы рекомендуете AS/AM.
в наличии есть aq proff. подойдет?
3)Комната отдыха
3.1)потолок - планируется Изоспан FD
3.2)стена - вот здесь мне нужна ваша помощь. по идее нужна пароизоляция, но что будет со стеной (КО - парная)?
получается, что стена будет заперта между двух пароизоляций.
или может стену в КО оставить без "плёнки"?
но смущают пары, которые будут выходить из душевой и парной.

так же есть второй этаж (мансардный), балки перекрытия 150 с утеплением.
по устройству мансарды вопросов нет - у Вас доходчивая инструкция.
а вот по полу второго этажа есть вопросик - из остатков есть "А цоколь", паропроницаемость 1700 (чуть меньше чем у А, 2000 и выше чем у других паропроницаемых плёнок). подойдет?

вопросы проклейки и вентзазоров не задаю, опять же у Вас всё отлично прописано.

Re: Уточнения по бане

СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 22:48
Изоспан
День добрый.
Ориентируйтесь на правило: со стороны поступления пара (бОльшая влажность и бОльшая температура) - пароИЗОЛЯЦИЯ, с другой стороны - пароРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
_Дмитрий_ писал(а):.2)2-е стены (смежные к парилке и КО) должны быть защищены паропроницаемой мембраной, вы рекомендуете AS/AM.
в наличии есть aq proff. подойдет?
Подойдёт. Для стены с парилкой. Для стены с КО - лучше пароИЗОЛЯЦИЯ (пар от душевой будет идти в сторону КО).
_Дмитрий_ писал(а):3.2)стена - вот здесь мне нужна ваша помощь. по идее нужна пароизоляция, но что будет со стеной (КО - парная)?
получается, что стена будет заперта между двух пароизоляций.
или может стену в КО оставить без "плёнки"?
но смущают пары, которые будут выходить из душевой и парной.
Со стороны парной\душевой у вас пароИЗОЛЯЦИЯ (с их стороны поток пара). Со стороны КО - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
_Дмитрий_ писал(а):а вот по полу второго этажа есть вопросик - из остатков есть "А цоколь", паропроницаемость 1700 (чуть меньше чем у А, 2000 и выше чем у других паропроницаемых плёнок). подойдет?
У вас со стороны первого этажа (именно на первом этаже влажность и температура больше) стоит пароИЗОЛЯЦИЯ - фольга и Изоспан FD. Сверху - паропроницаемая мембрана. Изоспан А цоколь подойдёт.

Re: Уточнения по бане

СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 11:47
_Дмитрий_
Изоспан писал(а):
Подойдёт. Для стены с парилкой. Для стены с КО - лучше пароИЗОЛЯЦИЯ (пар от душевой будет идти в сторону КО).

Теперь всё понятно.
Для меня, как потребителя, комната - это единое целое (грубо - стены одинаковые), а Вы рассматриваете каждый участок в отдельности.

Изоспан писал(а):Со стороны парной\душевой у вас пароИЗОЛЯЦИЯ (с их стороны поток пара). Со стороны КО - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.

Понятно.

ранее писал, что вопрос проклейки понятен, но всё же, не откажите :D
Изоспан SL или KL лучше подойдет для примыкания пленки к бревну? (речь про душевую комнату)
склоняюсь к бутил-каучуковой ленте (SL). тянется, закроет микро щели.

Re: Уточнения по бане

СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 15:10
Изоспан
_Дмитрий_ писал(а):Вы рассматриваете каждый участок в отдельности.
Да.
_Дмитрий_ писал(а):Изоспан SL или KL лучше подойдет для примыкания пленки к бревну? (речь про душевую комнату)
склоняюсь к бутил-каучуковой ленте (SL). тянется, закроет микро щели.
Изоспан KL + , Изоспан ML Proff.

Re: Уточнения по бане

СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 16:23
_Дмитрий_
Огромное спасибо.

Re: Уточнения по бане

СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 20:47
Изоспан
Тёплого дома вам.