Правильно ли сделано?!

Сообщение leomiral » 12 фев 2016, 03:25

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли смонтировали строители изоспан в одноэтажном каркасном доме.

На кровле - изоспан А, внутри дома - изоспан В (снаружи дом обшит Изоплатом).

Конструкция пола 1 этажа -
шпунтовая доска - полоса из фанеры по лагам (вент.зазор) - изоспан В - лаги - внутри утеплитель 200 мм (базальт.) - изоспан А - черновой пол. (расстояние до земли - 1 м (h ленточного фундамента).

Конструкция наружных стен -
вагонка - обрешетка - изоспан В - сам каркас - внутри утеплитель 150 мм - изоплат - обрешетка - имитация бруса.

Конструкция внутренних перегородок -
вагонка - изоспан В - сам каркас - внутри утеплитель 100 мм - изоспан В - вагонка

Конструкция перекрытия (между 1-м этажом и ПОКА неутепленным чердаком)
вагонка - изоспан В - балки перекрытия - внутри утеплитель 200 мм

Конструкция кровли -
металлочерепица - обрешётка - контробрешётка - изоспан А - стропило.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
leomiral
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 02:12

Re: Правильно ли сделано?!

Сообщение Изоспан » 12 фев 2016, 12:55

День добрый.

leomiral писал(а):Конструкция пола 1 этажа -
шпунтовая доска - полоса из фанеры по лагам (вент.зазор) - изоспан В - лаги - внутри утеплитель 200 мм (базальт.) - изоспан А - черновой пол. (расстояние до земли - 1 м (h ленточного фундамента).
При определённых условиях пар может сконденсироваться внутри перекрытия, и в виде воды выпасть сверху на Изоспан А. Это нечасто, но бывает. Поэтому проектный институт ЦНИИПромзданий не закладывает в свои проекты никакие плёнки снизу, и мы тоже http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
leomiral писал(а):Конструкция наружных стен -
вагонка - обрешетка - изоспан В - сам каркас - внутри утеплитель 150 мм - изоплат - обрешетка - имитация бруса.
Да.
leomiral писал(а):Конструкция перекрытия (между 1-м этажом и ПОКА неутепленным чердаком)
вагонка - изоспан В - балки перекрытия - внутри утеплитель 200 мм
Да, допустимо. Кстати, в качестве защиты утеплителя от выветривания, а также защиты окружающих от микроволокон утеплителя можно смонтировать поверх утеплителя паропроницаемую мембрану (Изоспан AQ, AS, AM). В дальнейшем её оставляют вне зависимости от того, будет ли отапливаться мансарда - или нет. Это даёт вариантность отопления - можно отапливать только первый этаж (экономия), при необходимости включая отопление и на мансарде. Если сверху положить пароизоляцию, то и первый этаж, и мансарда должны отапливаться постоянно и в одном режиме.
Во всех конструкциях - для достижения герметичности пароизоляционного контура нахлёсты полотнищ Изоспана В рекомендуем проклеить строительным скотчем. Иначе пар будет проходить в неплотности прилегания полотнищ, и увлажнять утеплитель.
leomiral писал(а):Конструкция внутренних перегородок -
вагонка - изоспан В - сам каркас - внутри утеплитель 100 мм - изоспан В - вагонка
Дом отапливается постоянно (в холодное время)?
leomiral писал(а):Конструкция кровли -
металлочерепица - обрешётка - контробрешётка - изоспан А - стропило.
Изоспан А - это стеновая ветрозащита. Материалы типа А вообще не рекомендуется применять в конструкции кровель в связи с их малой водоупорностью. Посмотрите характеристики материала и сферы его применения http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizolja ... /isospan-a
А уж под металлочерепицу (вследствие суточных колебаний температуры на ней снизу возникает очень большое количество конденсата) материалы типа А и подавно лучше не монтировать. А уж в неутеплённую-то кровлю! http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/ney ... nie-krovli
Нахлёсты полотнищ Изоспана А хоть проклеили строительным скотчем?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Правильно ли сделано?!

Сообщение leomiral » 12 фев 2016, 14:57

Добрый день!
При определённых условиях пар может сконденсироваться внутри перекрытия, и в виде воды выпасть сверху на Изоспан А. Это нечасто, но бывает. Поэтому проектный институт ЦНИИПромзданий не закладывает в свои проекты никакие плёнки снизу, и мы тоже http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya.

Спасибо, понял, весной буду стягивать полы, тогда вернусь к этому вопросу еще раз.

Да

Спасибо =)

Да, допустимо. Кстати, в качестве защиты утеплителя от выветривания, а также защиты окружающих от микроволокон утеплителя можно смонтировать поверх утеплителя паропроницаемую мембрану (Изоспан AQ, AS, AM). В дальнейшем её оставляют вне зависимости от того, будет ли отапливаться мансарда - или нет. Это даёт вариантность отопления - можно отапливать только первый этаж (экономия), при необходимости включая отопление и на мансарде. Если сверху положить пароизоляцию, то и первый этаж, и мансарда должны отапливаться постоянно и в одном режиме. Во всех конструкциях - для достижения герметичности пароизоляционного контура нахлёсты полотнищ Изоспана В рекомендуем проклеить строительным скотчем. Иначе пар будет проходить в неплотности прилегания полотнищ, и увлажнять утеплитель.


Спасибо. Т.е. в дальнейшем, если я не собираюсь использовать чердак для проживания, можно смонтировать поверх утеплителя паропроницаемую мембрану (Изоспан AQ, AS, AM), а сверху напольное покрытие. Вент.зазор за счет контррейки между изоспаном и напольным покрытием (фанерой или шпунтовой доской) нужен или можно вплотную?!

Дом отапливается постоянно (в холодное время)?

Нет. Пока будет использоваться только с весны по осень с небольшими наездами в зимние месяца.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
leomiral
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 02:12

Re: Правильно ли сделано?!

Сообщение leomiral » 12 фев 2016, 15:09

Изоспан А - это стеновая ветрозащита. Материалы типа А вообще не рекомендуется применять в конструкции кровель в связи с их малой водоупорностью. Посмотрите характеристики материала и сферы его применения http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizolja ... /isospan-a
А уж под металлочерепицу (вследствие суточных колебаний температуры на ней снизу возникает очень большое количество конденсата) материалы типа А и подавно лучше не монтировать. А уж в неутеплённую-то кровлю! http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/ney ... nie-krovli
Нахлёсты полотнищ Изоспана А хоть проклеили строительным скотчем?


К сожалению нет!!! А как можно проверить какую мембрану смонтировали?!
Если я не ошибаюсь, обозначений не видел (кроме ИЗОСПАН)! Вдруг другую все-таки! Вечером подниму договор!
И какие тогда выходы из данной ситуации?!
Еще раз фото чердачного помещения
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
leomiral
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 02:12

Re: Правильно ли сделано?!

Сообщение leomiral » 12 фев 2016, 15:29

Согласно инструкции - http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya

Инструкция по монтажу Изоспан AQ proff, AM, AS
При монтаже чердачных перекрытий между неутеплённым чердачным помещением и жилым этажом для защиты утеплителей всех типов от выветривания, для выведения паров из утеплителя и для защиты его от влаги из подкровельного пространства применяется Изоспан AQ proff (Изоспан AМ или Изоспан АS). Мембрана монтируется поверх утеплителя вплотную к нему с перехлестом полотнищ не менее 15-20 см. Изоспан AQ proff (Изоспан AМ, Изоспан АS) укладывается белой стороной к утеплителю.

"Инструкция по монтажу Изоспан RS, Изоспан В
В качестве пароизоляции, а также для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство, в чердачных перекрытиях с применением утеплителей всех типов используется материал Изоспан RS (Изоспан В). Пленка укладывается между отделочным материалом потолка жилого помещения и черновым потолком (шероховатой стороной вниз) внахлест с перекрытием 15-20 см. Рекомендуется устраивать зазор 4-5 см между материалом потолка и Изоспаном RS (Изоспаном В)".

Можно сделать вывод, что неправильно прикреплен Изоспан на потолке жилого этажа, т.е не той стороной?!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
leomiral
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 02:12

Re: Правильно ли сделано?!

Сообщение Изоспан » 12 фев 2016, 17:06

leomiral писал(а):в дальнейшем, если я не собираюсь использовать чердак для проживания, можно смонтировать поверх утеплителя паропроницаемую мембрану (Изоспан AQ, AS, AM), а сверху напольное покрытие.
Да.
leomiral писал(а):Вент.зазор за счет контррейки между изоспаном и напольным покрытием (фанерой или шпунтовой доской) нужен или можно вплотную?!
Нужен обязательно.
leomiral писал(а):ет. Пока будет использоваться только с весны по осень с небольшими наездами в зимние месяца.
Тогдав межкомнатных стенах пароизоляцию не применяйте Утеплитель закрывайте паропроницаемой мембраной (Изоспан А, АМ, AS, AQ).
leomiral писал(а):А как можно проверить какую мембрану смонтировали?!
Если я не ошибаюсь, обозначений не видел (кроме ИЗОСПАН)! Вдруг другую все-таки! Вечером подниму договор!
Может, сохранилась упаковка или вкладыши? Внешне Изоспан А можно перепутать с АМ. Но в неутеплённую кровлю не кладётся ни тот, ни другой.
leomiral писал(а):И какие тогда выходы из данной ситуации?!
Вообще - желательно заменить. Но, чтобы сделать это качественно, рекомендуется демонтаж кровли - понимаю, что это проблема. Между тем, хоть мы и не даём гарантии при нецелевом применении наших плёнок, зачастую такая конструкция служит долго. Отслеживайте регулярно целостность материала и наличие\отсутствие протечек.
leomiral писал(а):Можно сделать вывод, что неправильно прикреплен Изоспан на потолке жилого этажа, т.е не той стороной?!
Это вы про Изоспан В? Не беспокойтесь, пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - никакой стороной.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Правильно ли сделано?!

Сообщение leomiral » 13 фев 2016, 10:53

leomiral писал(а):К сожалению нет!!! Вечером подниму договор!


Условия договора:
6) Кровельный материал – металлочерепица МОНТЕРРЕЙ (Россия) PE 0.40 (цвет - коричневый Ral8017). Под кровлю настилается гидроизоляция «Isospan A» или аналоги. Поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног выполняется контррейка.

Вот теперь вопрос встает, смогу ли я предъявить строителям, что изначально в договор с их стороны был включен такой материал?! Ведь и я согласился, поставив свою подпись. :?
leomiral
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 02:12

Re: Правильно ли сделано?!

Сообщение leomiral » 13 фев 2016, 10:55

Большое спасибо за ответы! ;)
Теперь будем мудрее! :?
leomiral
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 02:12

Re: Правильно ли сделано?!

Сообщение Изоспан » 13 фев 2016, 11:41

leomiral писал(а):смогу ли я предъявить строителям, что изначально в договор с их стороны был включен такой материал?!
Не факт... К тому же - что это даст? Демонтаж металлочерепицы? А если потом не смогут посадить её на прежние отверстия от саморезов? Деньгами - но как оценить ущерб, которого ещё нет, и,возможно, не будет? А что за фирма вам строила?