FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Изоспан в пирогах

Изоспан в пирогах

Модератор: Изоспан

Изоспан в пирогах

Сообщение Олега из Коми » 27 окт 2014, 11:43

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу Вас дать экспертную оценку по правильности составления пирога перекрытий в деревянном доме. Дом двухэтажный, мансардный этаж теплый, перекрытие на кровлю уже смонтировал, осталось общить изнутри FX (или аналог пенофол).
Подвал сухой и холодный, фундамент ленточка.
Пирог перекрытия подвал-1 этаж планирую в след. последовательности:
- черновой пол (доска 25 мм)
- слой минваты Роквул по лагам (150 мм)
- чистовой пол (шпунтованная доска 50 мм)
- отражающая теплоизоляция FX или пеновол, фольгой вовнутрь (стыки по стенам нужно проклеивать по периметру?)
- теплый электрический пол (пленочный)
- ламинат.
Между черным полом и чистовым по пространству лаг планирую пропустьить коммуникации (трубы отопления полипропилен в чулке) и кабеля по электроразводке.

Перекрытие 1-2 этажа - лаги 200 мм. Задача - звукоизоляция, предотвращение попадания пыли и частиц утеплителя в комнаты. Поскольку в зимнее время планирую тепловой режим в комнатах 2 этажа (в целях экономии теплоэнергии) ниже (но не ниже нуля), чем в помещениях 1 этажа это создает предпосылки для образования конденсата в перекрытии, поэтому пирог 1-2 этажа полагаю должен быть в следующей последовательности:
- черновой потолок
- изоспан В ????
- слой минваты 150 мм
- чистовая шпунтованная доска пола 50 мм
- подложка (можно ли в качестве подложки использовать тоже FX или пенофол, а также возможен ли на 2 этаже монтаж теплого пола, с точки зрения того обстоятельства, что перекрытие и минвата в нем будет адекватно "дышать"?)
- ламинат

Дополнительно в санузлах 1-2 этажа на потолках смонтировать отражающую теплоизоляцию (FX или пенофол)

Буду признателен за ваш комментарий относительно правильности моих умозаключений.
Олега из Коми
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 19:54

Re: Изоспан в пирогах

Сообщение Изоспан » 27 окт 2014, 13:58

День добрый.
Цокольное перекрытие.
Олега из Коми писал(а):Подвал сухой и холодный, фундамент ленточка.
И, полагаю, проветриваемый?
Олега из Коми писал(а):отражающая теплоизоляция FX или пеновол, фольгой вовнутрь (стыки по стенам нужно проклеивать по периметру?)
Желательно. Но если отражающая изоляция прилегает к стенам очень плотно - можно обойтись без этого. Стыки полотнищ также обязательно проклеить - например, Изоспаном FL.
Олега из Коми писал(а):Между черным полом и чистовым по пространству лаг планирую пропустьить коммуникации (трубы отопления полипропилен в чулке) и кабеля по электроразводке.
Есть тут какие-то нюансы, но по ним подсказать не сможем. В любом случае, места проходки коммуникаций через пароизоляцию Изоспан FX обязательно плотно заизоляровать. Мы для этого предлагаем ленту Изоспан ML PROFF.
Перекрытие 1-2 этажа.
Олега из Коми писал(а):изоспан В ????
Да; нажлёсты полотнищ проклейте строительным скотчем Изоспан KL.
Олега из Коми писал(а):подложка (можно ли в качестве подложки использовать тоже FX или пенофол, а также возможен ли на 2 этаже монтаж теплого пола, с точки зрения того обстоятельства, что перекрытие и минвата в нем будет адекватно "дышать"?)
Если зимой на втором этаже будет пониженная температура, то нет. Лучше найдите паропроницаемую подложку под ламинат.
Олега из Коми писал(а):Дополнительно в санузлах 1-2 этажа на потолках смонтировать отражающую теплоизоляцию (FX или пенофол)
Пароизоляция - она и есть пароизоляция; главное - сделать достаточно герметично.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан в пирогах

Сообщение Олега из Коми » 27 окт 2014, 15:38

Спасибо, большое, за Ваши оперативные ответы и рекомендации. Прошу Вас немного уточнить насчет коммуникаций - сами трубы в теплом пироге изолировать FX фольгой вовнутрь (к трубам)?
И еще вопрос - по полу 1 и 2 этажа в санузле: пирог до доски шпунтованной 50мм такой же, потом планирую залить пол обмазочной гидроизоляцией на битумной основе, потом армированная стяжка и кафель . Так допустимо ? Ведь на втором этаже снизу будет экран из FX (на потолке 1 этажа в санузле) а сверху барьер из стяжки с гидроизоляцией?
Олега из Коми
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 19:54

Re: Изоспан в пирогах

Сообщение Изоспан » 27 окт 2014, 16:21

Олега из Коми писал(а):сами трубы в теплом пироге изолировать FX фольгой вовнутрь (к трубам)?
Немного не понимаю, но попробую объяснить: слой пароизоляции (у вас Изоспан FX, или любая другая) должна образовывать цельный и по возможности герметичный слой. Там, где сквозь пароизоляцию проходят трубы, кабели или ещё какие-то коммуникации, целостность материала, естественно, нарушается. В отверстия между пароизоляцией и трубой будет "течь" пар. Стало быть, отверстие следует герметично заделать. В частности, лентой Изоспан ML Proff- плотно замотать место примыкания пароизоляции к трубе.
Олега из Коми писал(а):Так допустимо ? Ведь на втором этаже снизу будет экран из FX (на потолке 1 этажа в санузле) а сверху барьер из стяжки с гидроизоляцией?
Между двумя отапливаемыми помещениями допустимо. Стыки Изоспана FX не забудьте герметично проклеить.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан в пирогах

Сообщение Олега из Коми » 27 окт 2014, 16:28

Теперь Вас понял - загерметизировать входы и выходы труб из пирога.
Спасибо за Вашу помощь.
Олега из Коми
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 19:54

Re: Изоспан в пирогах

Сообщение Изоспан » 27 окт 2014, 18:22

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Другое

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4