Сообщение RuNal » 15 июн 2015, 11:44

Добрый день! Можно в качестве пароизоляции пола второго этажа над открытой веранды, нижний слой, тот который под утеплителем, использовать Изоспан АМ вместо С? Если можно то какой стороной куда класть?
RuNal
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 02:25

Re: Потолок над открытой верандой

Сообщение Изоспан » 15 июн 2015, 17:15

День добрый.
Начнём с того, что Изоспан АМ - это не пароизоляция, а противоположный по своим функциям, по свойствам и применению материал - это паропроницаемая супердиффузионная мембрана.
Если вы делаете перекрытие над открытой верандой, то снизу от утеплителя вам именно паропроницаемая мембрана и нужна, а вот пароизоляцию как раз и нельзя.
То есть пирог снизу вверх: потолок веранды - зазор - Изоспан АМ - черновой пол - утеплитель - пароизоляция (можно тот же Изоспан С, или RS, или В) - зазор - пол второго этажа.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Потолок над открытой верандой

Сообщение 1vsg » 07 июл 2015, 17:41

Добрый день. Имеется двухэтажный дом. В той части дома, где планируется утепление, находится на первом этаже летняя(остеклённая, но не утеплённая) веранда и на втором этаже комната, которую планирую утеплить. Межэтажное перекрытие состоит из вагонки(обшивка потолка веранды)/ вентзазор/ межэтажные балки/ шпунтованные доски пола второго этажа. Планировал такой утеплительный "пирог"(снизу вверх): ветро-влагозащита(сверху балок, с "провисанием" между балок для утеплителя)/ утеплитель/ пароизоляция/ вентзазор/пол второго этажа. Подскажите, пожалуйста, плёнки использовать в моём случае.
1vsg
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 16:44

Re: Потолок над открытой верандой

Сообщение Изоспан » 07 июл 2015, 23:10

День добрый.
Не вполне понимаю - что значит "ветро-влагозащита(сверху балок, с "провисанием" между балок для утеплителя)"? Утеплитель предполагается между балками? Он должен входить между балками плотно. Если ширина утеплителя 600мм, то расстояние между балками должно быть чуть меньше, и утеплитель вставляют враспор. О каком провисании вы пишете?
Снизу - мембрана Изоспан А. Сверху от утеплителя - пароизоляция Изоспан RS, C, B.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Потолок над открытой верандой

Сообщение 1vsg » 08 июл 2015, 15:19

Изоспан писал(а):Не вполне понимаю - что значит "ветро-влагозащита(сверху балок, с "провисанием" между балок для утеплителя)"? Утеплитель предполагается между балками? Он должен входить между балками плотно. Если ширина утеплителя 600мм, то расстояние между балками должно быть чуть меньше, и утеплитель вставляют враспор. О каком провисании вы пишете?
Снизу - мембрана Изоспан А. Сверху от утеплителя - пароизоляция Изоспан RS, C, B.


Т.к. снизу(из веранды) доступ к балкам затруднён(потолок многоступенчат и зашит вагонкой), то мембрану Изоспан А придётся стелить сверху(со второго этажа). Т.е. мембрана стелится по балке сверху, опускается вниз до низа балки, далее протягивается до низа соседней балки, поднимается до верха балки и т.д. Это я имел в виду под "провисанием". Получаются такие "ниши" из мембраны, в которые будет между балками укладываться утеплитель(расстояние между балками как раз под листы утеплителя). Будет ли критичным то, что на балках мембрана Изоспан А и пароизоляция Изоспан В будут контактировать? И если я правильно понял из описания монтажа, то в данном случае пароизоляция укладывается шероховатой стороной к утеплителю?
1vsg
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 16:44

Re: Потолок над открытой верандой

Сообщение Изоспан » 08 июл 2015, 20:03

День добрый.
То есть мембрана Изоспан А будет монтироваться, огибая балки с трёх сторон? Это делать можно, если балки не имеют слишком большой влажности.
1vsg писал(а):Будет ли критичным то, что на балках мембрана Изоспан А и пароизоляция Изоспан В будут контактировать?
Нет проблем.
1vsg писал(а):в данном случае пароизоляция укладывается шероховатой стороной к утеплителю?
Да, шероховатой стороной вниз.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Потолок над открытой верандой

Сообщение 1vsg » 09 июл 2015, 17:07

И ещё вопрос. Какой стороной Изоспан А должен быть обращён к утеплителю? Насколько я понимаю он с двух сторон гладкий.
1vsg
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 16:44

Re: Потолок над открытой верандой

Сообщение Изоспан » 09 июл 2015, 19:43

День добрый.
Без разницы. Это паропроницаемая мембрана; и паропроницаемость, и водоупорность у этих материалов одинакова в обе стороны. Мы рекомендуем надписью наружу - реклама.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Потолок над открытой верандой

Сообщение 1vsg » 09 июл 2015, 20:47

Большое спасибо за разъяснения.
1vsg
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 16:44

Re: Потолок над открытой верандой

Сообщение Изоспан » 09 июл 2015, 22:54

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Полы, перекрытия