Сообщение Stalnoff » 27 июн 2011, 22:55

Добрый день!

Планирую утеплить пол в доме: нижние балки (брус 150) - 60 см от земли, на них из лаги из бруса 150мм

Конструкция планируется такая (снизу вверх):
1. Изоспан D (проклеенный лентой KL или SL)
2. Черновой пол (крепится снизу к лагам)
3. Утеплитель минеральная вата 100мм
4. Контррейки 30мм
5. Изоспан B шероховатой стороной к утеплителю
6. Зазор 20мм до уровня лагов
7. Чистовой пол (половая доска 35мм)

Есть несколько вопросов:

1. Насколько я понимаю, технология соблюдена, но сомнения в месте прохождения пароизоляции через лаги - там пароизоляция будет подниматься (на 20мм), огибать лаги и опускаться опять (на 20мм) для соблюдения вентзазора. В схеме на сайте в этом месте контррейка (между лагом с пароизоляцией и половой доской), а у меня половая доска будет лежать напрямую на пароизоляции (нет возможности поднять пол выше). Насколько это может быть критичным?
2. Какая лента обеспечивает лучшую герметизацию Изоспана D - KL или SL?
3. Как правильно устраивать соединение верхнего слоя пароизоляции пола и пароизоляции внутренней стены?

Заранее спасибо!
Stalnoff
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2011, 22:31

Re: Цокольное перекрытие

Сообщение Изоспан » 28 июн 2011, 14:11

День добрый.
1. То, что половая доска лежит практически на пароизоляции - вредно для доски. Может отсыреть. Если нормальный вентзазор сделать невозможно, есть другой вариант. Верхним слоем кладите диффузионную мембрану Изоспан АМ. Его можно монтировать вплотную к утеплителю (как вы и собирались, с огибанием лаг). Таким образом, сверху у вас образуется вентзазор в 5 см. Но обязательно проклейте нахлёсты клейкой лентой Изоспан KL.
2. Рекомендую Изоспан KL.
3. Верхнюю плёнку пирога перекрытия заведите немного на стену; пароизоляцию стенового пирога напустите немного сверху на неё.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Цокольное перекрытие

Сообщение Stalnoff » 01 июл 2011, 22:58

Добрый день!
Спасибо за ответ!

Если "B" заменить на "AM" - не будет ли утеплитель отсыревать из-за того что "AM" будет пропускать пар изнутри дома?
В принципе есть возможность увеличить зазор - за счет балок, ка которых лежат лаги - к лагам снизу прикрепить 5-сантиметровые бруски и уже к ним черновой пол. Но с огибанием лаг ничего не поделаешь...
"KL" пока в продаже не видел, купил "SL" - есть какие тонкости ее использования в плюс к тому, что скобки нужно пристреливать через нее?
Stalnoff
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2011, 22:31

Re: Цокольное перекрытие

Сообщение Изоспан » 05 июл 2011, 17:31

Добрый День!

Вы пишите, что у Вас есть возможность увеличить зазор - за счет балок, ка которых лежат лаги - к лагам снизу прикрепить 5-сантиметровые бруски и уже к ним черновой пол. Но с огибанием лаг!
Хотелось бы получить более подробную информацию, какую конструкцию вы планируете в итоге.

Если у Вас утеплитель из стеклянной ваты , то нужно применять только Изоспан В, т.к. данный вид утеплителя содержит пыль и формальдегидные смолы вредные для здоровья.

Если у Вас утеплитель из каменной ваты , то допустимо применение Изоспан АМ, но с обязательной проклейкой всех нахлестов Изоспан KL и SL.

По Изоспан SL больше тонкостей нету, за исключением, что монтаж рекомендуется проводить при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха на сухую и чистую поверхность.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Цокольное перекрытие

Сообщение Изоспан » 06 июл 2011, 11:23

В случае применения утеплителя из каменной ваты и Изоспана АМ изменять конструкцию точно не нужно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Цокольное перекрытие

Сообщение Stalnoff » 10 июл 2011, 22:54

Добрый день!

Утеплитель - каменная вата ISOROC.
Буду класть АМ прямо на утеплитель с зазором 5 см.

Спасибо за ответы! Завтра приступаю! )))

Последний вопрос - АМ класть как на крышу, гладкой стороной наружу (вверх)?
Stalnoff
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2011, 22:31

Re: Цокольное перекрытие

Сообщение Изоспан » 11 июл 2011, 16:33

Добрый День!

Да совершенно правильно, гладкой наружу (вверх).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8