Изоспан » 22 мар 2021, 21:58
День добрый.
Вы абсолютно правы: пирог неправильный.
Чтобы вас не морочили "советчики", поясню физику происходящего.
Плёнки\мембраны нужны для того, чтобы не пропускать влагу (ни в жидком виде - вода, ни в газообразном - пар) в конструкцию.
Пар всегда идёт от тепла - к холоду (вследствие разницы парциального давления). Так что - со стороны тепла мы монтируем пароИЗОЛЯЦИЮ. Из наших материалов посоветую Изоспан RS - очень прочный; достаточно гибкий - им легко работать (что скажется на качестве монтажа). Надёжная пароизоляция. Все нахлёсты полотнищ проклеиваются строительным скотчем - рекомендую Изоспан KL+ (прекрасная адгезия), или хотя бы Изоспан KL (адгезия чуть меньше).
Но АБСОЛЮТНО герметично сделать пароизоляционный контур сложно даже в лабораторных условиях, а уж в условиях реальной стройки... Какая-то влага в конструкцию попадёт - в любом случае. И надо дать ей возможность свободно выйти из конструкции.
Для этого со стороны холода монтируем пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану - в вашем случае достаточно ветрозащиты (пар выпустит,но предотвратит выдувание волокон утеплителя). Можно самый экономичный вариант - Изоспан А.
То есть получается (сверху - вниз): пол из фанеры - зазор 50 мм(желательно) - изоспан RS - утеплитель минвата 150 мм - изоспан А -зазор 50 мм(обязательно) - черновой потолок