День добрый.
Мы не являмся проектировщиками, и составлять проекты даже права не имеем.
Но некоторый замечания озвучу.
Черокез писал(а):где оставить вентзазор в 50 мм.
В вертикальный или наклонных конструкциях вентиляция в зазоре осуществляется потому, что за счёт перепада высот возникает тяга воздуха. Как вы намерены обеспечить тягу воздуха в 5ти сантиметровом горизонтальном зазоре?
Черокез писал(а): вариант двойного перекрытия,
То есть, у вас перекрытие будет толщиной около 60 см? Даже больше получится: внутренняя обшивка - зазор 5 см - пароизоляция- утеплитель 20 см (рекомендованная толщина утеплителя для климата типа МО) - мембрана - зазор 5 см - мембрана - утеплитель 20 см - пароизоляция - зазор 5 см - пол второго этажа.