Сообщение Изоспан » 19 фев 2021, 14:44

Черокез писал(а):Как вы намерены обеспечить тягу воздуха в 5ти сантиметровом горизонтальном зазоре?
Планирую сделать отдушины по периметру вентзазора по 3-м сторонам наружних стен между потолком и полом перекрытия 1 и 2 этажа

Повторюсь:
Изоспан писал(а):В вертикальный или наклонных конструкциях вентиляция в зазоре осуществляется потому, что за счёт перепада высот возникает тяга воздуха. Как вы намерены обеспечить тягу воздуха в 5ти сантиметровом горизонтальном зазоре?

Черокез писал(а):аналогично системе проветривания цокольного этажа в фундаменте

Размер продухов должен быть не менее 10 см в диаметре. И даже при этом часто возникают проблемы. У вас влага будет выветриваться только около самих продухов; а дальше к середине - получите застой влаги.
Больше советов давать не буде, так как:
Изоспан писал(а):Мы не являмся проектировщиками, и составлять проекты даже права не имеем.

Но, прежде, чем воротить непроверенные решения, проконсультируйтесь с проектной фирмой. Не хотите же вы через пару лет дом разбирать и выбрасывать сгнившие конструкции, нет?