Сообщение Сергей Ефимов » 29 авг 2020, 17:51

Здравствуйте. Одни горе-сторители построили каркасный пристрой к деревянному дому. Через два месяца из-под пола полезла плесень. Перекрытие по вентилируемому подполью. Пирог перекрытия следующий: подполье-черновой пол - Изоспан В - минвата 150 мм - чистовой пол - фанера- линолеум. Плесень доползла до линолеума. Вскрытие показало, что подполье абсолютно сухое. На Изоспане со стороны дома вода, минвата вся мокрая. В чем может быть причина?
Сергей Ефимов
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 авг 2020, 15:41

Re: Полы над вентилируемым подпольем.

Сообщение Изоспан » 29 авг 2020, 18:58

День добрый.
Сергей Ефимов писал(а):На Изоспане со стороны дома вода, минвата вся мокрая. В чем может быть причина?

У вас пирог абсолютно неправильный.
https://isospan.gexa.ru/usage/perekryti ... rekrytiya/
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 10739
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Полы над вентилируемым подпольем.

Сообщение Сергей Ефимов » 29 авг 2020, 19:07

У вас пирог абсолютно неправильный.
https://isospan.gexa.ru/usage/perekryti ... rekrytiya/[/quote]
Как популярно объяснит строителям, почему образовался конденсат? У них один аргумент - мы всегда так делали и все нормально. Можете поподробнее написать, почему так делать неправильно? Буду очень благодарен.
Сергей Ефимов
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 авг 2020, 15:41

Re: Полы над вентилируемым подпольем.

Сообщение Изоспан » 29 авг 2020, 20:59

Сергей Ефимов писал(а):почему образовался конденсат?

Водяной пар всегда идёт от тепла - к холоду (вследствие разницы парциального давления). У вас где теплее, внутри дома - или в подполье? Вот со сторонытепла и монтируют пароизоляцию (Изоспан В).
Но АБСОЛЮТНО герметично сделать пароизоляцию нереально , где-то скотч, которым проклеена пароизоляция, чуть отошёл, где-то примыкание пароизоляции к стене не совсем герметичное - и в эти щели пар потечёт. Значит, нужно дать возможность пару выходить из конструкции со стороны холода - именно туда давит пар. В противном случае пар будет копиться в перекрытии и конденсироваться - что у вас и произошло, Изоспан В выходить пару не позволил.
Вообще-то рекомендации на нашем сайте основаны на стандартных проектных решениях, которые строители должны знать. Предоставлены все наши схемы проектным институтом ЦНИИПромзданий, соответствуют СНиПам и СП - поинтересуйтесь у ваших специалистов, давно ли они в эти документы заглядывали.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 10739
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Полы над вентилируемым подпольем.

Сообщение Сергей Ефимов » 30 авг 2020, 07:58

Вентзазор между пароизоляцией и чистовым полом обязателен?
Сергей Ефимов
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 авг 2020, 15:41

Re: Полы над вентилируемым подпольем.

Сообщение Изоспан » 30 авг 2020, 10:54

Сергей Ефимов писал(а):Вентзазор между пароизоляцией и чистовым полом обязателен?
В этом месте - просто зазор. Желателен.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 10739
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Полы над вентилируемым подпольем.

Сообщение Сергей Ефимов » 30 авг 2020, 11:08

Спасибо. Вы мне очень помогли.
Сергей Ефимов
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 авг 2020, 15:41

Re: Полы над вентилируемым подпольем.

Сообщение Изоспан » 30 авг 2020, 11:46

Тёплого дома вам.