Добрый день!
Подскажите ответ на такой вопрос, делали утепление чердачного перекрытия в жилом доме по шлаковой засыпке (толщ.20см), затем поверх шлака постелен изоспан В, утеплитель, изоспан А. В итоге происходит образования конденсата под полотном изоспан В с выпадением воды на шлаковую засыпку с обильным намачиванием шлака. Причем пленка изоспан В экспериментально стелилась и гладкой и шершавой стороной к утеплителю. Возможно ли что-то сделать, чтобы не образовывалась влага, а выходил в чердак?
egor213
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 июн 2020, 10:07

Re: Конденсат под Изоспан В

Сообщение Изоспан » 04 июн 2020, 21:41

День добрый.
Изоспан В - это пароИЗОЛЦИЯ.
Пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - никуда.
Пароизоляцию монтируют изнутри отапливаемого помещения.
В середине пирога пароизоляцию монтировать нельзя - будет конденсат.
Если пароизоляцию убрать вообще, влага в виде пара будет свободно проходить в перекрытие. В холодное время года эта влага будет в перекрытии конденсироваться и замерзать коркой льда.
Этот лёд не выпустит всё поступающий пар, что будет лавинообразно вызывать дальнейшее влагонакопление и конденсацию.
Пароизоляцию из середины пирога нужно убрать, и смонтировать её со стороны отапливаемого помещения.