FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Цокольное перекрытие

Цокольное перекрытие

Модератор: Изоспан

Цокольное перекрытие

Сообщение Дмитрий А » 21 апр 2020, 13:51

Добрый день, после утепления крыши остался рулон Изоспана Ам. Можно ли его использовать в качестве ветрозащита в утепление пола по лагам над холодным цоколем? Утепление 200 мм. Фундамент свайно ростверковый с про духами. Расстояние от земли метр.
Дмитрий А
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 апр 2020, 13:46

Re: Цокольное перекрытие

Сообщение Изоспан » 21 апр 2020, 15:35

День добрый.
Мы рекомендуем со стороны подполья в качестве ветрозащиты монтировать Изоспан А цоколь. Почему: этот материал даёт возможность водяному пару выходить из конструкции (паропроницаемый); при протечке он выпустит воду из перекрытия (гидрофильный).
Изоспан АМ пар выпустит; но он является Гидроизоляцией. При протечке вода останется в перекрытии - возможно гниение материалов и появление плесени, меры по устранению последствий включают обязательный демонтаж гидроизоляции - вода сама по себе не исчезнет.
Если протечки исключены - можно и применить.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3