Изоспан писал(а):День добрый.
yura2507 писал(а):) Изопсан РМ
Наверное,всё-таки Изоспан? Буквы уточните.
yura2507 писал(а):Или же вентилируемый зазор для шершавой стороны пароизоляции обязателен?
Зазор не обязателен - желателен. Но скажите, как вы будете монтировать пароизоляцию поверх сплошной обрешётки чернового потолка? У вас там,наверное, есть лаги? Оборачивать их пароизоляцией сверху нельзя - лаги могут загнить. Класть пароизоляцию между лаг - нельзя, дерево лаг пропустит пар в перекрытие.
Только один вариант: сначала смонтировать снизу к лагам пароизоляцию, а потом снизу - доски обрешётки.
Не проще ли будет сначала сделать обрешётку, а потом к ней снизу - пароизоляцию?
Это да, очепятался, Изоспан rs.
Чем удобен для меня вариант, сначала прикрепить пароизоляцию к лагам, а потом уже подшить сплошной обрешёткой - финишное покрытие потолка можно делать когда будет время, не переживая за то, что отвалится пароизоляция, прикрепленная только степлером. Ещё, я не определился каким будет финишный пирог, металический каркас для гвл, или непосредственное крепление гвл к брускам, прикрученным к обрешетке/лагам.
Всё это нужно, что бы иметь черновой потолок, не переживая за пароизоляцию, которая может вытянуться, оторваться, или повредиться в процессе строительства.