FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Утепление первого этажа

Утепление первого этажа

Модератор: Изоспан

Утепление первого этажа

Сообщение zolenberg » 19 дек 2019, 13:53

Добрый день.
Скажите, пожалуйста, правильно ли сделано утепление. Пол первого этажа по балкам:
К балкам сделан черновой пол (как ниша), далее уложен изоспан В (шероховатой стороной к черновому полу), далее утеплитель (минвата), далее изоспан В (гладкой стороной к утеплителю), далее вентзазор и чистовой пол.
zolenberg
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 13:25

Re: Утепление первого этажа

Сообщение Изоспан » 19 дек 2019, 16:41

День добрый.
zolenberg писал(а):Пол первого этажа по балкам:
К балкам сделан черновой пол (как ниша), далее уложен изоспан В (шероховатой стороной к черновому полу), далее утеплитель (минвата), далее изоспан В (гладкой стороной к утеплителю), далее вентзазор и чистовой пол.

Нет, неправильно. Правильный пирог смотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление первого этажа

Сообщение zolenberg » 19 дек 2019, 16:59

Ошибка получается в том, что вместо изоспана А, уложен изоспан В (нижняя пароизоляция) и в том, что изоспан В (верхний) уложен шероховатой стороной к теплому помещению, правильно? Какие могут быть последствия?
zolenberg
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 13:25

Re: Утепление первого этажа

Сообщение Изоспан » 19 дек 2019, 20:16

zolenberg писал(а):Ошибка получается в том, что изоспан В (верхний) уложен шероховатой стороной к теплому помещению
Это ерунда- пароИЗОЛЯЦИЯ выполнит свою фукцию (не пропустит ни пар,ни воду) любой стороной.
zolenberg писал(а):Ошибка получается в том, что вместо изоспана А, уложен изоспан В (нижняя пароизоляция)
а это- реально ошибка. Изоспан А - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, она пропускает пар. Изоспан В - пароИЗОЛЯЦИЯ, пар не пропускает. Две ПРИТИВОПОЛОЖНЫЕ по свойствам, функциям и применению материала.
zolenberg писал(а):Какие могут быть последствия?
Возьмите кусок хлеба. Положите в целофановый пакет (это тоже пароИЗОЛЯЦИЯ). Оставьте на неделю. Потом откройте и посмотрите - это ждёт ваше перекрытие.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление первого этажа

Сообщение zolenberg » 19 дек 2019, 20:39

Ясно. А подскажите еще, пожалуйста, обязателен ли вентзазор между утеплителем и пароизоляцией (получается изоспан В). Сейчас уложен на утеплитель и потом уже только идет вентзазор.
zolenberg
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 13:25

Re: Утепление первого этажа

Сообщение Изоспан » 19 дек 2019, 21:00

zolenberg писал(а): обязателен ли вентзазор между утеплителем и пароизоляцией (получается изоспан В).
Вопрос интересный - если учесть, что у вас Изоспан В с обеих сторон.
Давайте договоримся - снизу вы Изоспан В убираете. Лучше ничего, чем пароизоляция со стороны холодного подполья.
Теперь - верхний контур пароизоляции (над утеплителем. Я вас ещё раз отправлю на страницу http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Посмотрите внимательно. Где вы увидели вентзазор между утеплителем (6) и пароизоляцией (2)?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление первого этажа

Сообщение zolenberg » 19 дек 2019, 23:26

Спасибо за разъяснения
zolenberg
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 13:25

Re: Утепление первого этажа

Сообщение Изоспан » 20 дек 2019, 00:15

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление первого этажа

Сообщение zolenberg » 20 дек 2019, 10:24

Скажите еще, изоспаном А нужно укладывать только в ниши (т.е. на черновой пол) или полностью вместе с балками и с заходом на стены?
zolenberg
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 13:25

Re: Утепление первого этажа

Сообщение Изоспан » 20 дек 2019, 11:58

Для начала, лучше не Изоспан А, а Изоспан А цоколь. http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Оба ти материала - пароПРОНИЦАЕМЫЕ; но Изоспан А обладает хоть и небольшой, но водоупорностью - если будет протечка, он воду из перекрытия быстро не выпустит, материалы могут вымокнуть.
А Изоспан А цоколь - гидрофилен, воду выпустит сразу.
Можно укладывать в ниши, можно снизу смонтировать - как угодно. Его основная функция - не допустить разлетания волокон утеплителя.