FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Ширина нахлёстов

Ширина нахлёстов

Модератор: Изоспан

Ширина нахлёстов

Сообщение Kon » 16 окт 2019, 13:35

Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста при монтаже Изоспан B, Изоспан AM:
1) насколько важно соблюдать правило нахлест между изоспаном 15-20 см
2) места примыканий пароизоляции к деревянным стенам нахлест такой же 15-20см или достаточно например 2,5см (чтобы закрепить лентой 5см)

Вопрос возник из-за целесообразности отрезания отдельной ленты.
Например:
1) комната в моем случае шириной 3 метра
2) изоспан 1,6м - 2 листа 3,2м
Если сделать нахлест между листами 10 или 15 см (проклеить KL (KL+ не могу найти) и заход на стены по 2,5 или 5см с каждой стороны (проклеить ML PROF) .
Достаточно ли будет?
Kon
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 сен 2019, 13:21

Re: Ширина нахлёстов

Сообщение Изоспан » 16 окт 2019, 16:25

День добрый.
Kon писал(а):насколько важно соблюдать правило нахлест между изоспаном 15-20 см
Такие нахлёсты рекомендованы СНиПами, на основе инженерных решений.
Kon писал(а):места примыканий пароизоляции к деревянным стенам нахлест такой же 15-20см или достаточно например 2,5см (чтобы закрепить лентой 5см)
Рискованно.
Kon писал(а):Если сделать нахлест между листами 10 или 15 см (проклеить KL (KL+ не могу найти) и заход на стены по 2,5 или 5см с каждой стороны (проклеить ML PROF) .
Достаточно ли будет?
Мы не проводим рискованных экспериментов. Так что уменьшение нахлёстов - на ваш страх и риск.
Лучше применять всё же Изоспан KL+, его адгезия гораздо больше, чем у KL . KL нужно хорошо прижимать при склеивании, что сложно - под плёнкой мягкий утеплитель. Если у вас мало опыта - будут трудности. Профессиональные строители подкладывают доску под место стыка - это в качестве подсказки.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ширина нахлёстов

Сообщение Kon » 16 окт 2019, 16:40

Если честно не понимаю смысла нахлеста на места примыканий пароизоляции к деревянным стенам 15-20 см.
Сама лента ML PROF 5 см, если половина ленты на стену а половину на пленку получается по 2,5 см.
В таком случае 5 см нахлест на стену должен быть достаточным, или я не прав.

Практически во всех магазинах говорят о том что KL+ уже давно нет в наличии.
Kon
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 сен 2019, 13:21

Re: Ширина нахлёстов

Сообщение Изоспан » 16 окт 2019, 18:38

Kon писал(а):не понимаю смысла нахлеста на места примыканий пароизоляции к деревянным стенам 15-20 см.
Сама лента ML PROF 5 см, если половина ленты на стену а половину на пленку получается по 2,5 см.
Если у вас все конструкции абсолютно ровные, их размер выдержан с точностью до милиметров - поздравляю, вы идеальный строитель. На практике на полтора - два сантиметра размер конструкций варьирует (это в лучшем случае).
В любом случае - наше дело сказать, как НАДО. А дальше - ваша ответственность.
Kon писал(а):Практически во всех магазинах говорят о том что KL+ уже давно нет в наличии.
Плохо. Вы из какого города? Может, обратиться в ближайшее представительство Гексы? http://isospan.gexa.ru/contacts
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14