Разберёмся, почему снизу, со стороны холодного подполья, монтируют именно ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ мембрану.Alexsmirnow писал(а):Возможно я не прав в том что игнорирую мембрану снизу утеплителя?
Пар идёт от тепла - к холоду (вследствие разницы парциального давления). Стало быть, он пойдёт из помещения - вниз, в неотапливаемое подполье. Чтобы он не попадал в конструкцию, и не увлажнял материалы, мы монтируем со стороны тепла пароизоляцию - сплошной, по возможности оочень герметичный контур.
Но смонтировать его АБСОЛЮТНО герметично нереально:где-то нахлёсты полотнищ не очень тщательно проклеены, где-то примыкание к стенам неплотное. Пар просачиваться будет. И надо обеспечить ему свободный выход вниз, в подполье (подполье у нас отлично проветривается, и пар просто выдует оттуда).
Мембрану монтируют - она не препятствует выходу пара.
Доски снизу монтируют для поддержания утеплителя, обычно - немного вразбежку (чтобы не мешали выходу пара).
Фанера - а какая у неё паропроницаемость? Вы узнайте, и сравните с паропроницаемостью мембраны.
Думаю, что если вы смонтировали пароизоляционный контур практически идеально, и материалы перекрытия (деревянные конструкции и утеплитель) абсолютно сухие - проблем и с фанерой быть не должно.
Думайте, анализируйте.