Страница 1 из 1

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:10
Denis Petrov
Здравствуйте, Прошу проконсультировать по следующему вопросу:
При сборке межэтажного пирога в каркасном доме строители с обоих сторон, и сверху и снизу, положили Изоспан В.
Сейчас начинаю подозревать что это неправильно и приведет к отсутсвию вентиляции в пироге и быстрому гниению несущих балок.
Оправданы ли мои опасения и что надлежит сделать для исправления ситуации?

Re: Межэтажное перекрытие в каркасном доме

СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:49
Изоспан
День добрый.
Denis Petrov писал(а):При сборке межэтажного пирога в каркасном доме строители с обоих сторон, и сверху и снизу, положили Изоспан В.
Такое применение возможно при следующих условиях: 1. на обоих этажах - постоянная одинаковая комнатная температура. 2. Все деревянные конструкции - камерной сушки, и ни дня не лежали на улице. 3. утеплитель перед монтажом очень хорошо просушен (не подскажу, как определить влажность утеплителя).
Если хоть одно условие не удовлетворяется, то сверху нужна паропроницаемая мембрана, иначе, вы правы, будет и гниение, и плесень, и влагонакопление.

Re: Межэтажное перекрытие в каркасном доме

СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 16:02
Denis Petrov
Denis Petrov писал(а):Такое применение возможно при следующих условиях: 1. на обоих этажах - постоянная одинаковая комнатная температура. 2. Все деревянные конструкции - камерной сушки, и ни дня не лежали на улице. 3. утеплитель перед монтажом очень хорошо просушен (не подскажу, как определить влажность утеплителя).
Если хоть одно условие не удовлетворяется, то сверху нужна паропроницаемая мембрана, иначе, вы правы, будет и гниение, и плесень, и влагонакопление.

Благодарю!
Еще один вопрос позвольте:
На первом и втором этажах друг под другом планируются душевые комнаты. Не могу придумать, как правильно собрать пирог между ними - если с обоих сторон положить В или D, то будет все та же проблема.

Re: Межэтажное перекрытие в каркасном доме

СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:21
Изоспан
День добрый.
Положите снизу пароизоляцию (лучше попрочнее - Изоспан RS посоветую), а сверху - паропроницаемую мембрану с хорошей водоупорностью (Изоспан AQ Proff, AS, АМ хотя бы), проклейте как следует (чтобы при какой-то протечке вода не затекла в нахлёсты). Тут порекомендую скотч Изоспан KL +