FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Межэтажное перекрытие в каркасном доме

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

Модератор: Изоспан

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

Сообщение Denis Petrov » 14 янв 2019, 13:10

Здравствуйте, Прошу проконсультировать по следующему вопросу:
При сборке межэтажного пирога в каркасном доме строители с обоих сторон, и сверху и снизу, положили Изоспан В.
Сейчас начинаю подозревать что это неправильно и приведет к отсутсвию вентиляции в пироге и быстрому гниению несущих балок.
Оправданы ли мои опасения и что надлежит сделать для исправления ситуации?
Denis Petrov
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 13:05

Re: Межэтажное перекрытие в каркасном доме

Сообщение Изоспан » 14 янв 2019, 19:49

День добрый.
Denis Petrov писал(а):При сборке межэтажного пирога в каркасном доме строители с обоих сторон, и сверху и снизу, положили Изоспан В.
Такое применение возможно при следующих условиях: 1. на обоих этажах - постоянная одинаковая комнатная температура. 2. Все деревянные конструкции - камерной сушки, и ни дня не лежали на улице. 3. утеплитель перед монтажом очень хорошо просушен (не подскажу, как определить влажность утеплителя).
Если хоть одно условие не удовлетворяется, то сверху нужна паропроницаемая мембрана, иначе, вы правы, будет и гниение, и плесень, и влагонакопление.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Межэтажное перекрытие в каркасном доме

Сообщение Denis Petrov » 15 янв 2019, 16:02

Denis Petrov писал(а):Такое применение возможно при следующих условиях: 1. на обоих этажах - постоянная одинаковая комнатная температура. 2. Все деревянные конструкции - камерной сушки, и ни дня не лежали на улице. 3. утеплитель перед монтажом очень хорошо просушен (не подскажу, как определить влажность утеплителя).
Если хоть одно условие не удовлетворяется, то сверху нужна паропроницаемая мембрана, иначе, вы правы, будет и гниение, и плесень, и влагонакопление.

Благодарю!
Еще один вопрос позвольте:
На первом и втором этажах друг под другом планируются душевые комнаты. Не могу придумать, как правильно собрать пирог между ними - если с обоих сторон положить В или D, то будет все та же проблема.
Denis Petrov
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 13:05

Re: Межэтажное перекрытие в каркасном доме

Сообщение Изоспан » 15 янв 2019, 20:21

День добрый.
Положите снизу пароизоляцию (лучше попрочнее - Изоспан RS посоветую), а сверху - паропроницаемую мембрану с хорошей водоупорностью (Изоспан AQ Proff, AS, АМ хотя бы), проклейте как следует (чтобы при какой-то протечке вода не затекла в нахлёсты). Тут порекомендую скотч Изоспан KL +
Аватара пользователя