FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Оправдана ли замена Изоспана В на FD.

Оправдана ли замена Изоспана В на FD.

Модератор: Изоспан

Оправдана ли замена Изоспана В на FD.

Сообщение bobaru » 13 янв 2019, 14:15

Добрый день.
Имею кирпичный старый дом (50 лет) с холодным чердаком и деревянными перекрытиями
Пирог пола сверху вниз.
- Балки
- сплошная доска 20мм
- деревянная дранка
- штукатурка 10-20мм
В качестве утеплителя со стороны чердака использован керамзит, замазанный сверху глиной (не на всю толщину балок)
Собираюсь сделать пароизоляцию со стороны комнаты Изоспаном В прям по штукатурке, закрепив с помощью реек или полосок фанеры. Затем воздушное пространство 7-10см и гипсокартон.
Со стороны чердака пока нет возможности что-либо менять( возможно, года через 2-3)
Вопрос: оправдано ли применение вместо изоспана B ,более "серьезных" пленок D или FD.
Цель - убить 2 зайцев. И пароизоляцию сделать и уменьшить теплопотери (за счет ограничения прохода воздуха через имеющиеся дыры в потолке).
bobaru
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 14:03

Re: Оправдана ли замена Изоспана В на FD.

Сообщение Изоспан » 13 янв 2019, 18:58

День добрый.
Вообще керамзит - не Бог весть какой утеплитель, теплоизоляционные свойства у него совсем невысокие. Чтобы заменить 15 см минваты, нужно примерно 40 см керамзита. Вряд ли у вас такая толщина на потолке.
Очень рекомендую доутеплить перекрытие, никакими плёнками вы не добьётесь реально нужного эффекта.
Как полумера (временно) применения пароизоляции с отражающим эффектом (Изоспан FD) поможет. Но всё же учитывайте - доутеплять нужно, теплопотери даже с таким материалом слишком высоки.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Оправдана ли замена Изоспана В на FD.

Сообщение bobaru » 13 янв 2019, 23:40

Спасибо за быстрый ответ.
А что скажите относительно FB? У него те же самые 7 м2 час Па/мг. как и у FD.
То, что необходимо доутеплять, понимаю сам, но по ряду причин сделать это в ближайшее время не получится.
На сколько снизятся теплопотери от применения фольгированного материала? Не в цифрах, а хотя бы в терминах: ощутимо, заметно, совсем чуть-чуть, не стоит заморачиваться.
bobaru
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 14:03

Re: Оправдана ли замена Изоспана В на FD.

Сообщение Изоспан » 14 янв 2019, 11:23

День добрый.
Изоспан FB - пароизоляция для бань и саун. Его основа - крафт-бумага. В вашем случае , при совсем незначительном утеплении керамзитом, неизвестно - где именно будет точка росы (возможно, перекрытие будет промерзать до плёнки), и неизвестно, как бумага (хоть и КРАФТ), среагирует на такие "катаклизмы". Без гарантий.
bobaru писал(а):На сколько снизятся теплопотери от применения фольгированного материала? Не в цифрах, а хотя бы в терминах: ощутимо, заметно, совсем чуть-чуть, не стоит заморачиваться.
Вы сами представьте: утепления у вас, почитай, НЕТ. Как вам будет житься в избушке из фольги, как думаете? Чуть теплее, чем на открытом воздухе.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Оправдана ли замена Изоспана В на FD.

Сообщение bobaru » 14 янв 2019, 15:14

Выбор все-таки пал на изоспан В. Коль все равно от доп. утепления никуда не деться.
Чем приклеить пароизоляцию к кирпичной стене (нахлесты)? Нахлест на стену будет 10 см и закроется чистовым потолком из ГКЛ, под которым уже будет штукатурка по стене. Вроде, есть какая-то мастика, но на сайте в разделе продукции не нашел.
bobaru
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 14:03

Re: Оправдана ли замена Изоспана В на FD.

Сообщение Изоспан » 14 янв 2019, 20:00

bobaru писал(а):Выбор все-таки пал на изоспан В.
Учитывайте, что этот материал - наименнее прочный изо всей линейки пароизоляции Изоспанов. Неосторожность при монтаже приведёт к повреждению материала, при этом пароизоляционный контур уже негерметичный. Несколько повреждений - и у вас уже дуршлаг вместо пароизоляции. Лучше применить Изоспан RS или С - они прочнее.
Также для пароизоляции нужен строительный скотч - нахлёсты материала не являются гарантией герметичности. Рекомендую Изоспан KL+
bobaru писал(а):Чем приклеить пароизоляцию к кирпичной стене (нахлесты)?
У нас - лента ML Proff. Мастик или клеёв мы не производим.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10