FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Перекрытия между гаражом и мансардной комнатой

Перекрытия между гаражом и мансардной комнатой

Модератор: Изоспан

Перекрытия между гаражом и мансардной комнатой

Сообщение Евгений1988 » 11 сен 2018, 16:37

Подскажите пожалуйста как правильно и какой постелить изоспан. Внизу помещение разделено перегородкой на 2 части(1 часть неотапливаемый гараж, 2 часть отапливаемая котельная). Наверху будет отапливаемая комната. Помогите как правильно и какой постелить изоспан??
Евгений1988
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 сен 2018, 16:33

Re: Перекрытия между гаражом и мансардной комнатой

Сообщение Изоспан » 11 сен 2018, 21:10

День добрый.
Перекрытие над гаражом (сверху - вниз): пол комнаты - зазор 4-5 см (желательно) - пароизоляция (Изоспан RS, C, D, B) - утеплитель - черновой потолок гаража - паропроницаемая мембрана (Изоспан А, AS, AM) - зазор (обязательно) - потолок гаража.
Перекрытие над котельной - предполагается ли повышенная влажность в котельной? Может, там будет типа прачечной или ванной?
Стена между шаражом и котельной: котельная - стена котельной - зазор (желательно) - пароизоляция (Изоспан RS, C, D, B) - утеплитель - паропроницаемая мембрана (Изоспан А, AS, AM) - зазор (обязательно) - стена гаража.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытия между гаражом и мансардной комнатой

Сообщение Евгений1988 » 11 сен 2018, 23:14

Стена между котельной будет из пеноблока, прачечной и т.п там не будет, только газовый котел , нагревательный и фильтры для воды
Евгений1988
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 сен 2018, 16:33

Re: Перекрытия между гаражом и мансардной комнатой

Сообщение Изоспан » 11 сен 2018, 23:28

Евгений1988 писал(а):прачечной и т.п там не будет, только газовый котел , нагревательный и фильтры для воды
Тогда можно и сверху, и снизу от утеплителя Изоспан А - чисто для удержания микроволокон.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытия между гаражом и мансардной комнатой

Сообщение Евгений1988 » 12 сен 2018, 08:32

А какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю?
Евгений1988
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 сен 2018, 16:33

Re: Перекрытия между гаражом и мансардной комнатой

Сообщение Евгений1988 » 12 сен 2018, 08:34

А какой стрроной к утеплителю класть пароизоляцию?
Евгений1988
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 сен 2018, 16:33

Re: Перекрытия между гаражом и мансардной комнатой

Сообщение Изоспан » 12 сен 2018, 11:04

Шероховатой стороной вниз .
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия