FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Пол 1 этажа

Пол 1 этажа

Модератор: Изоспан

Пол 1 этажа

Сообщение SKORPION666 » 16 июл 2018, 12:07

Добрый день, вероятно избитый вопрос, но так как у многих индивидуальные условия, опишу свою ситуацию.
Дом из бруса, на свайном фундаменте., Осенью будем обшивать сайдингом. не проклеивали стыки, и дыры. Большие щели и меж пленками и все на степлере. Пол начал гнить.
слои
1 Деревянная обрешетка
2 Изоспан А
3 Утеплитель мин вата
4 изоспан Б
5 обрешетка доска 150*22
6 фанера 12 мм
7 Чистовой пол
Хотел бы посоветоваться какой изоспан лучше использовать?
а или ам, цоколь ? и какой лучше изоспан Б, и почему? Иль возможно вы предложите другой вариант.

А так же интересует способ укладки Изоспана А , как лучше, на лаги или под?
SKORPION666
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2018, 11:56

Re: Пол 1 этажа

Сообщение Изоспан » 16 июл 2018, 19:20

День добрый.
Принцип выбора плёнок у вас верный: со стороны помещения (тепла) - пароизоляция (Изоспан В); со стороны холода - паропроницаемая мембрана (Изоспан А).
Единственное - монтаж плёнок, и особенно пароизоляции, должен осуществляться как можно более герметично: нахлёсты в 15-20 см, тщательное проклеивание нахлёстов, как можно более герметичное примыкание пароизоляции к стенам,и уж конечно - никаких дыр.
SKORPION666 писал(а):Хотел бы посоветоваться какой изоспан лучше использовать?
а или ам, цоколь ?
Для цокольного перекрытия - Изоспан А цоколь лучше всего. Он и паропроницаемый, и гидрофильный - ни вода (при протечке), ни пар в пироге не задержатся, а это залог сухости конструкции.
SKORPION666 писал(а):и какой лучше изоспан Б, и почему?
из пароизоляции порекомендую Изоспан RS, он прочнее, чем Изоспан В, его так просто не порвать при монтаже.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пол 1 этажа

Сообщение SKORPION666 » 16 июл 2018, 23:29

Изоспан писал(а):День добрый.
Принцип выбора плёнок у вас верный: со стороны помещения (тепла) - пароизоляция (Изоспан В); со стороны холода - паропроницаемая мембрана (Изоспан А).
Единственное - монтаж плёнок, и особенно пароизоляции, должен осуществляться как можно более герметично: нахлёсты в 15-20 см, тщательное проклеивание нахлёстов, как можно более герметичное примыкание пароизоляции к стенам,и уж конечно - никаких дыр.
SKORPION666 писал(а):Хотел бы посоветоваться какой изоспан лучше использовать?
а или ам, цоколь ?
Для цокольного перекрытия - Изоспан А цоколь лучше всего. Он и паропроницаемый, и гидрофильный - ни вода (при протечке), ни пар в пироге не задержатся, а это залог сухости конструкции.
SKORPION666 писал(а):и какой лучше изоспан Б, и почему?
из пароизоляции порекомендую Изоспан RS, он прочнее, чем Изоспан В, его так просто не порвать при монтаже.


Так а чем вы рекомендуете проклеить стыки с брусом ? Какой клей лучше? С лентой разобрался меж слоями разобрался.
SKORPION666
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2018, 11:56

Re: Пол 1 этажа

Сообщение Изоспан » 17 июл 2018, 10:36

День добрый.
SKORPION666 писал(а):Какой клей лучше?
Мы клея не производим.
SKORPION666 писал(а):Так а чем вы рекомендуете проклеить стыки с брусом ?
Можно лентой Изоспан SL +
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пол 1 этажа

Сообщение SKORPION666 » 17 июл 2018, 12:08

Можно лентой Изоспан SL +[/quote]

Извините, не вижу ее в каталоге, ни в магазинах.
SKORPION666
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2018, 11:56

Re: Пол 1 этажа

Сообщение Изоспан » 17 июл 2018, 12:27

Она же - SL Proff http://isospan.gexa.ru/produktsiya/isospan-sl-proff
Эта лента на сайте
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пол 1 этажа

Сообщение SKORPION666 » 17 июл 2018, 19:16

Изоспан писал(а):Она же - SL Proff http://isospan.gexa.ru/produktsiya/isospan-sl-proff
Эта лента на сайте

Добрый день еще раз, не могу уловить последовательность укладки, а именно
Судя по инструкции:
1 К примеру, я кладу изоспан А цоколь сверху на лаги прикрепляя его к лагам на строительный степлер, и к винцу так же, то-есть герметизация и проклеивать стыки к стенам бруса дома изоспан А цоклонь не надо? Степлера достаточно?, не будет ли просачиваться влага и ветер? Или может надо просто укрепить стыки так же контеррейкой к основанию и не проклеивать тогда? Какой вариант предусматривает производитель, чтобы Было максимально эффективно? (протащить изоспан а под лагами немного неудобно...)
2 кладу утеплитель, потом сверху на Изоспан а и накрываю его Изоспаном RS а его приклеиваю к стенам бруса с для полной герметизации? укрепив ее обрешеткой, С помощью ленты изоспан SL профи, только еще пока не нашол где его купить, у ваших диллеров в спб нет.. а время не терпит.

И возникает несколько уточняющим моментов:
1 При укреплении пароизоляции обрешеткой , я получаться протыкаю и Изоспан а и изоспан б на лагах, соответственно уже герметичности нет, тоесть через дырки от крепёжа может просачиваться влага, насколько это критично и не приведет ли это к гниению балок в этих местах? ( все естественно будет антисептирование).
2 Надо-ли склеивать между собой Изоспаны а и rs перед проклеиванием их к основанию дома?

Извините За дотошность, пытаюсь сделать все по уму.
SKORPION666
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2018, 11:56

Re: Пол 1 этажа

Сообщение Изоспан » 17 июл 2018, 20:04

SKORPION666 писал(а):К примеру, я кладу изоспан А цоколь сверху на лаги прикрепляя его к лагам на строительный степлер, и к винцу так же, то-есть герметизация и проклеивать стыки к стенам бруса дома изоспан А цоклонь не надо? Степлера достаточно?
Достаточно.
SKORPION666 писал(а):не будет ли просачиваться влага и ветер?
Вы о какой влаге? Вода у вас снизу будет в Изоспан бить, фонтан? Вряд ли. Может, вы о водяном паре? Так снизу монтируют пароПРОНИЦАЕМЫЕ ембраны, пароизоляцию с двух сторон от утеплителя нельзя (будет эффект такой, как вы кусок хлеба в целофан завернёте - и оставите; плесень и гниение обеспечены).
Чтобы пар не проходил в утеплитель, внизу должна быть очень хорошая вентиляция.
Но сильного ветра, чтобы он так уж задувал в нахлёсты, добиться снизу трудно. Если у вас в подполье всё же дует сильно - проклейте нахлёсты полотнищ и примыкания. Обычно крепления степлером достаточно.
SKORPION666 писал(а):кладу утеплитель, потом сверху на Изоспан а и накрываю его Изоспаном RS а его приклеиваю к стенам бруса с для полной герметизации? укрепив ее обрешеткой, С помощью ленты изоспан SL профи
Да.
SKORPION666 писал(а):пока не нашол где его купить, у ваших диллеров в спб нет..
В СПБ есть наше представительство, смотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/contacts
SKORPION666 писал(а):1 При укреплении пароизоляции обрешеткой , я получаться протыкаю и Изоспан а и изоспан б на лагах, соответственно уже герметичности нет, тоесть через дырки от крепёжа может просачиваться влага, насколько это критично и не приведет ли это к гниению балок в этих местах?
Ну это какие дыры вы разворотите. Обычно, если делают нормально, не критично. Если опасаетесь разворотить дырищи, проложите между плёнкой и рейкой вот эту ленту http://isospan.gexa.ru/produktsiya/2011-08-05-12-35-04 , она как бы "затягивает" отверстие вокруг самореза.
SKORPION666 писал(а):Надо-ли склеивать между собой Изоспаны а и rs перед проклеиванием их к основанию дома?
Нет. Изоспан RS приклеиваете к стене.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пол 1 этажа

Сообщение SKORPION666 » 18 июл 2018, 03:23

Изоспан писал(а):
SKORPION666 писал(а):К примеру, я кладу изоспан А цоколь сверху на лаги прикрепляя его к лагам на строительный степлер, и к винцу так же, то-есть герметизация и проклеивать стыки к стенам бруса дома изоспан А цоклонь не надо? Степлера достаточно?
Достаточно.
SKORPION666 писал(а):не будет ли просачиваться влага и ветер?
Вы о какой влаге? Вода у вас снизу будет в Изоспан бить, фонтан? Вряд ли. Может, вы о водяном паре? Так снизу монтируют пароПРОНИЦАЕМЫЕ ембраны, пароизоляцию с двух сторон от утеплителя нельзя (будет эффект такой, как вы кусок хлеба в целофан завернёте - и оставите; плесень и гниение обеспечены).
Чтобы пар не проходил в утеплитель, внизу должна быть очень хорошая вентиляция.
Но сильного ветра, чтобы он так уж задувал в нахлёсты, добиться снизу трудно. Если у вас в подполье всё же дует сильно - проклейте нахлёсты полотнищ и примыкания. Обычно крепления степлером достаточно.
SKORPION666 писал(а):кладу утеплитель, потом сверху на Изоспан а и накрываю его Изоспаном RS а его приклеиваю к стенам бруса с для полной герметизации? укрепив ее обрешеткой, С помощью ленты изоспан SL профи
Да.
SKORPION666 писал(а):пока не нашол где его купить, у ваших диллеров в спб нет..
В СПБ есть наше представительство, смотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/contacts
SKORPION666 писал(а):1 При укреплении пароизоляции обрешеткой , я получаться протыкаю и Изоспан а и изоспан б на лагах, соответственно уже герметичности нет, тоесть через дырки от крепёжа может просачиваться влага, насколько это критично и не приведет ли это к гниению балок в этих местах?
Ну это какие дыры вы разворотите. Обычно, если делают нормально, не критично. Если опасаетесь разворотить дырищи, проложите между плёнкой и рейкой вот эту ленту http://isospan.gexa.ru/produktsiya/2011-08-05-12-35-04 , она как бы "затягивает" отверстие вокруг самореза.
SKORPION666 писал(а):Надо-ли склеивать между собой Изоспаны а и rs перед проклеиванием их к основанию дома?
Нет. Изоспан RS приклеиваете к стене.



Спасибо, у все усвоил, будем строить... Единственное, sl profi в СПб к соделению нет...
SKORPION666
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2018, 11:56

Re: Пол 1 этажа

Сообщение Изоспан » 18 июл 2018, 10:39

День добрый.
SKORPION666 писал(а): sl profi в СПб к соделению нет...
Вы в представительство обращались? У них должно быть.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

cron