Страница 1 из 1

межэтажные перекрытия. изоспан В

СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:28
Janvar
Добрый день! насколько критично если в межэтажном перекрытии (1й этаж и жилая мансарда) с двух сторон Изоспан В уложен гладкой стороной к утеплителю? Ну и чтобы два раза не вставать.... на 1 этаже сверху утеплителя лежит изоспан В тоже гладкой стороной к утеплителю, а снизу утеплителя Изоспан цоколь. Допустимо ли это?

Re: межэтажные перекрытия. изоспан В

СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:14
Изоспан
День добрый.
Janvar писал(а):гладкой стороной к утеплителю?
Гладкой стороной - некритично: пароизоляция не пропускаетни пар, ни воду - никакой стороной.
Janvar писал(а): с двух сторон Изоспан В уложен
А вот это может быть критичным. Монтаж пароИЗОЛЯЦИИ с обеих сторон от утеплителя в конструкции возможен только в случае: помещения и сверху, и снизу имеют одинаковую постоянную комнатную температуру (т.е. отапливаются весь холодный период постоянно и до комнатной температуры); все материалы перекрытия - реально сухие (утеплитель предварительно просушен в помещении, дерево камерной сушки).Если хоть одно из условий не удовлетворено, сверху надо монтировать пароПРОНИЦАЕМЫЙ материал.

Re: межэтажные перекрытия. изоспан В

СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 12:22
Janvar
большое спасибо за оперативный ответ)

Re: межэтажные перекрытия. изоспан В

СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 12:33
Изоспан
Тёплого дома вам.

Re: межэтажные перекрытия. изоспан В

СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 23:24
melnik
Добрый день. В моем случае также оказалось межэтажное перекрытие с обеих сторон "одетым" в пароизоляцию В. Деревянные конструкции и элементы внутри сухие и утеплитель тоже сухой. Эксплуатация предполагается с отоплением, круглогодичная. Если и с перерывом, то с поддержанием тепла не ниже +15. Душа все равно не на месте. Может, есть какие-то креативные решения, чтобы не менять верхний слой пирога межэтажного перекрытия, что есть пароизоляция В? Пол сложен новый деревянный, покрыт лаком.

Re: межэтажные перекрытия. изоспан В

СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 00:45
Изоспан
День добрый.
melnik писал(а):Может, есть какие-то креативные решения, чтобы не менять верхний слой пирога межэтажного перекрытия, что есть пароизоляция В?
Креативного решения изменить пирог, ничего не меняя - нет, увы.
Если материалы сухие, и температура не будет падать ниже 15 градусов - высока вероятность нормального функционирования перекрытия.

Re: межэтажные перекрытия. изоспан В

СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:09
Роман Евгеньевич
Добрый день!
Возвращаюсь к вопросу по стороне Изоспана В.
Во всех случаях рекомендация гладкой стороной к утеплителю и только в полах 1 этажа (с подпольем) гладкой наружу.
Почему? Вроде есть железобетонное правило, гладкая- утеплитель.
Спасибо.

Re: межэтажные перекрытия. изоспан В

СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:01
Изоспан
День добрый.
Роман Евгеньевич писал(а):Вроде есть железобетонное правило, гладкая- утеплитель.
И чем это правило обосновывается? Пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону.
На шероховатой стороне конденсат не собирается каплями, которые в дальнейшем могут капать\стекать вниз (при этом могут пострадать нижележащие материалы\образовываться лужицы воды - это весьма нежелательно).
Значит, в горизонтальных конструкциях шероховатую сторону актуально обращать ВНИЗ (вряд ли капли начнут повисать сверху, и ещё менее вероятно- что они начнут капать вверх).
В вертикальных конструкциях шероховатый слой располагается навстречу источнику возможного конденсата, т.е. внутрь отапливаемого помещения.
В подполье пароизоляция монтируется ПОВЕРХ утеплителя. Сверху капли не повиснут. В принципе, в этой конструкции пароизоляцию можно любой стороной монтировать: если у вас конденсат на ней появляется снизу, со стороны утеплителя - значит, утеплитель уже мокрый, есть какая-то ошибка в монтаже. Я вам объясняю функции шероховатого слоя.