Страница 2 из 2

Re: Замена чернового пола и утепление подвала

СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 09:49
Изоспан
День добрый.
Изоспан А цоколь в конструкции цокольного перекрытия нужен только для того, чтобы защитить волокнистый утеплитель от выдувания. Поэтому - да, можно только до балки.

Re: Замена чернового пола и утепление подвала

СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:27
greyii
Понял. Спасибо большое!

Re: Замена чернового пола и утепление подвала

СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:29
Изоспан
Тёплого дома вам.

Re: Замена чернового пола и утепление подвала

СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:09
greyii
И еще один момент смущает - в инструкции: Изоспан RS (Изоспан В) укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю).
А точно шершавой к утеплителю? Между ней и ватой не нужен зазор?

Re: Замена чернового пола и утепление подвала

СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:25
Изоспан
greyii писал(а):Изоспан RS (Изоспан В) укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю).
А точно шершавой к утеплителю? Между ней и ватой не нужен зазор?
Как уже неоднократно писалось, на форуме, пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. То есть функцию свою выполнит в любом случае. Шероховатая сторона является маленьким бонусом - на ней конденсат не повисает каплями (срываясь вниз, они могут испортить нижележащие материалы). Поэтому мы рекомендуем материалы с антиконденсатной поверхностью монтировать шероховатым вниз.
Актуально это только для помещений с влажным режимом и для периодически отапливаемых домов.
В вашем случае сторона укладки значения не имеет.
Зазор не нужен.

Re: Замена чернового пола и утепление подвала

СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 16:12
greyii
Ок. Понял.
Спасибо за пояснения!

Re: Замена чернового пола и утепление подвала

СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 17:41
Изоспан
Тёплого дома вам.