Сообщение 01epa » 11 май 2018, 20:16

Добрый день.

Перечитал тонну материалов но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Проблема в том, что в полу первого этажа образовалась вода.
Ситуация следующая: в 2017 году поставили дом из бруса 6х8. Дом не отапливаемый. Сделали полы на первом этаже в виде пирога снизу вверх: черновой пол -> изоспан D -> утеплитель 200мм -> изоспан В -> вент зазор 3см -> шпунтованая доска -> линолиум.
Сейчас после вскрытия полов обнаружили вода на изоспане В со стороны утеплителя, а подняв утеплитель на изоспане D со стороны утеплителя увидели лужи. Изоспан не проклеен содинительной лентой, но есть нахлесты в 15-20 см. Со стороны бруса в некоторых помещениях изоспан завернут, а внекотороых нет. Но ситуация везде одинаковая - вода.
Фундамент ленточный не утепленный. Расстояние от земли до чернового пола ~50см. В подвале достаточно влажно, но вода не стоит. Гидроизоляция фундамента от брусы - резина. И она влажненькая изнутри дома.
По периметру дома сделано много (в районе 15 штук диаметром 100мм) вент отверстий (считали по программе).

Сейчас мы вскрыли все полы в доме. Строители готовы устаринить проблемы по гарантии, но спрашивают как мы хотим чтобы было. Чтобы в след раз по гарантии претензий не было. А как правильно мы так и не поняли. Помогите пожалуйста, что надо купить и как правильно сделать?

Заранее спасибо всем
01epa
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 май 2018, 19:58

Re: Вода в утеплителе

Сообщение Изоспан » 11 май 2018, 21:14

День добрый.
У вас пароизоляция с обоих сторон от утеплителя.
Пароизоляцию монтируют только со стороны тепла. Со стороны холода монтируют пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану.
На нашем сайте расписано, куда и какие материалы применяются.
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
01epa писал(а):Изоспан не проклеен содинительной лентой, но есть нахлесты в 15-20 см.
Пароизоляцию проклеивать нужно обязательно.
01epa писал(а):В подвале достаточно влажно, но вода не стоит.
Этого быть не должно. Обычно такое бывает в случаях, когда вентиляция в подполье недостаточна (или продухов не хватает, или на пути движения воздуха есть какие-то препятствия, или зимой продухи заткнули - как раньше делали).
Но, если у вас продухов достаточно, то, видимо, нужно делать отвод воды от фундамента. Иначе у вас не только утеплитель мокрый будет, а и все деревянные конструкции сгниют - провалитесь вместе с полом.
01epa писал(а):По периметру дома сделано много (в районе 15 штук диаметром 100мм) вент отверстий (считали по программе).
Программа считает количество продухов, но не учитывает влажность в подполье.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вода в утеплителе

Сообщение 01epa » 11 май 2018, 21:22

Спасибо за быстрый ответ. Просто чтобы удостоверится что я правильно понял описанное по ссылке.
Изоспан В сверху это норма, его только надо проклеить и ссоединить с изоляцией с низу? Или нужно поменять на изоспан RS?
Снизу надо изоспан А цоколь? и только его? без доп защиты от влаги? Влага из земли не будет проходить через эту пленку и проникать к утеплителю?
Я ведь правильно понимаю что оба изоспана могут прям лежать на утеплителе? т.е. непосредственно с ним соприкосаться?

И еще тогда отельный вопрос: а межэтажный перекрытия можно обораить просто в изоспан В? с обоих сторон утеплителя?
01epa
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 май 2018, 19:58

Re: Вода в утеплителе

Сообщение 01epa » 12 май 2018, 00:34

И еще уж тогда спрошу лучше вас, чем доверюсь строителям (жаль что не сделал сразу так :) )
А можно ли положить изоспан D, который мне придется поменять на изоспан А цоколь, на землю в подвал. Это ведь предотвратит лишние испарения из земли?
Какая технология в этом случае? Присыпать песком слегка чтобы не удуло? Надо ли склеивать стыки? надо ли приклеивать к фундаменту? или просто нахлест сделать?
Уровень земли в подвале такой же как и снаружи.
01epa
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 май 2018, 19:58

Re: Вода в утеплителе

Сообщение Изоспан » 12 май 2018, 01:23

01epa писал(а):Изоспан В сверху это норма, его только надо проклеить
Норма. Проклеить.
01epa писал(а):А можно ли положить изоспан D, который мне придется поменять на изоспан А цоколь, на землю в подвал. Это ведь предотвратит лишние испарения из земли?
Да, в какой-то мере.
01epa писал(а):Снизу надо изоспан А цоколь? и только его? без доп защиты от влаги? Влага из земли не будет проходить через эту пленку и проникать к утеплителю?
Влага - в смысле, пар? Будет проходить. Поэтому и нужен сухой подпол.
А какую доп защиту от влаги вы имеете ввиду? Если пароИЗОЛЯЦИЮ - так получите уже пройденный урок.
01epa писал(а):Я ведь правильно понимаю что оба изоспана могут прям лежать на утеплителе? т.е. непосредственно с ним соприкосаться?
В данном случае - да.
01epa писал(а):акая технология в этом случае? Присыпать песком слегка чтобы не удуло? Надо ли склеивать стыки? надо ли приклеивать к фундаменту? или просто нахлест сделать?
Как и всегда в случае с пароизоляцией, чем герметичнее сделаете - тем лучший результат получите.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вода в утеплителе

Сообщение Изоспан » 12 май 2018, 01:31

01epa писал(а):межэтажный перекрытия можно обораить просто в изоспан В? с обоих сторон утеплителя?
Это возможно делать при соблюдении условий: 1. температура сверху и снизу должна быть одинаковой, постоянной комнатной. 2. Все материалы должны быть сухими: дерево камерной сушки, утеплитель предварительно просушен. А вообще - надёжнее делать по этой схеме: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/meje ... erekritiya
В пароизоляцию лучше конструкции не "замуровывать". Могут возникнуть проблемы.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вода в утеплителе

Сообщение ЕленаС » 13 май 2018, 22:41

Добрый день. Горе-строители похоже использовали Изоспан D для устройства пирога пола. Нижний слой вместо паропроницаемой защиты положили видимо кровельные. Сеганя делали технологические отверстия и нижний слой утеплителя мокрый. Если сделать перфорацию в Изоспан D , то вода будет испаряться?
ЕленаС
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 май 2018, 22:16

Re: Вода в утеплителе

Сообщение Изоспан » 13 май 2018, 23:24

День добрый.
ЕленаС писал(а):Если сделать перфорацию в Изоспан D , то вода будет испаряться?
Нет. Надо снимать.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вода в утеплителе

Сообщение ЕленаС » 13 май 2018, 23:36

Снимать снизу можно? И что использовать потом?
ЕленаС
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 май 2018, 22:16

Re: Вода в утеплителе

Сообщение Изоспан » 13 май 2018, 23:42

ЕленаС писал(а):Снимать снизу можно?
Ну я же не знаю конструкцию вашего пола. Если Изоспан D смонтирован снизу чернового пола - снять легко. Если поверх - сложнее. Возможно, можно как-то вытянуть его через доски чернового пола. Но убирать надо.
ЕленаС писал(а):И что использовать потом?
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10