Страница 2 из 2

Re: Пол над винтовыми сваями

СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:20
PavelB
Добрый день! Огромная просьба указать допускается ли и какие могут быть последствия при варианте монтажа пленки Изоспан А Цоколь поверх балок, просто раскладываем пленку внутри помещения поверх лаг. Дом брусовой, высота лаги 150мм, снижу уже закреплен черновой пол. В итоге получается такая схема- поверх лаг сначала раскладываем Изоспан А Цоколь, далее утеплитель мин вата 50мм х 3 слоя,далее пленка изоспан В и шпунтованая доска 38мм -верхний слой пирога. Никаких реек между лагами и чистовым полом не будет. Лаги и черновой пол обработаны не вымываемым антисептиком

Заранее большое спасибо

Re: Пол над винтовыми сваями

СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 17:24
Изоспан
День добрый.
PavelB писал(а):Дом брусовой, высота лаги 150мм, снижу уже закреплен черновой пол. В итоге получается такая схема- поверх лаг сначала раскладываем Изоспан А Цоколь, далее утеплитель мин вата 50мм х 3 слоя,далее пленка изоспан В и шпунтованая доска 38мм -верхний слой пирога.
Как я понимаю, Изоспан А цоколь как бы огибает лаги с трёх сторон сверху? Вполне допустимо.
PavelB писал(а):Никаких реек между лагами и чистовым полом не будет.
Если дом ПМЖ - допустимо. Если дом отапливается периодически, монтаж досок вплотную к пароизоляции может сократить срок службы досок.