FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - полы на свайном фундаменте

полы на свайном фундаменте

Модератор: Изоспан

Re: полы на свайном фундаменте

Сообщение Изоспан » 23 мар 2018, 20:32

Раиль писал(а):в моем случае предусматриваю вентзазор за счет досок 100*30 (позиция 4) есть ли в нем необходтмость при пробковой подложке перед ламинатом?
В общем, нет. Кстати, горизонтальный зазор вентилируемым вряд ли будет - за счёт чего там тяга воздуха возьмётся (т.е.вентиляция в зазоре)?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9356
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: полы на свайном фундаменте

Сообщение Раиль » 23 мар 2018, 23:13

интересно однако, в таком случае откуда возьмется "тяга" в Вашем варианте (в разделе представленной конструкции цокольного перекрытия) с контррейкой?? неужели за счет того что контррейка будет лежать поверх изоспана RS на балке перекрытия, а моя доска 100*30 перпендикулярно балке??
Раиль
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 фев 2018, 07:29

Re: полы на свайном фундаменте

Сообщение Изоспан » 24 мар 2018, 00:09

Раиль писал(а):интересно однако, в таком случае откуда возьмется "тяга" в Вашем варианте
А там где-то написано про ВЕНТзазор? Где? Это просто зазор. Функции зазора и вентзазора разные.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9356
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: полы на свайном фундаменте

Сообщение Раиль » 24 мар 2018, 13:37

т.е. данный зазор в 30мм в принципе не обязателен?
Раиль
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 фев 2018, 07:29

Re: полы на свайном фундаменте

Сообщение Изоспан » 24 мар 2018, 17:20

Но доски-то нужны. Вы, конечно, можете и встык их монтировать, но это - напрасная трата материала.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9356
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: полы на свайном фундаменте

Сообщение Раиль » 17 апр 2018, 15:44

добрый день. если в качестве "удерживающего" материала вместо сетки с ячейками 30*30мм (позиция 1) использовать ОСП-3 встык ( без зазоров), то в таком случае будет "отрабатывать" изоспан а-цоколь, либо использовать другую пленку? какую?
Раиль
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 фев 2018, 07:29

Re: полы на свайном фундаменте

Сообщение Изоспан » 17 апр 2018, 16:37

День добрый.
Если
Раиль писал(а):в качестве "удерживающего" материала вместо сетки с ячейками 30*30мм (позиция 1) использовать ОСП-3 встык ( без зазоров), то в таком случае
в таком случае вас ждёт влагонакопление, плесень и гниение. OSB - пароограницитель, и он не выпустит пар из перекрытия. Пар будет копиться, конденсироваться - со всеми вытекающими.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9356
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8