Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу...
Планируется выравнивание перекрытия по системе "кнауф супер пол" для последующей укладки плитки с установкой эл. теплого пола в слой плиточного клея.
ГВЛ будет укладываться в 2 слоя.
Вопрос: можно ли разместить отражающую изоляцию типа "изоспан FX" между слоями ГВЛ?

Re: ГВЛ и система теплый пол

СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 10:04
Изоспан
День добрый.
Ikebot писал(а):можно ли разместить отражающую изоляцию типа "изоспан FX" между слоями ГВЛ?
Есть сомнения. Один слой ГВЛ будет "заперт" между двумя слоями пароизоляционных материалов - Изоспан FX и плиточным клеем с тёплым полом. Может сгнить.
Но лучше уточните этот вопрос у проектировщиков. Мы - производители плёнок, приводим только стандартные схемы, проекты не разрабатываем.

Re: ГВЛ и система теплый пол

СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 10:47
Ikebot
Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Т.е. лучше разместить отражающую изоляцию под плиточным клеем?

Re: ГВЛ и система теплый пол

СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 11:18
Изоспан
Ikebot писал(а):Т.е. лучше разместить отражающую изоляцию под плиточным клеем?

Изоспан писал(а):лучше уточните этот вопрос у проектировщиков.