Страница 1 из 1

Черновой пол из фанеры

СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:17
Константин д
Здравствуйте! Перекрытия между теплым этажем и холодным чердаком черновой потолок хочу сделать из фанеры. Какие могут быть проблемы. Перог перекрытия с низу вверх: пароизоляция Изоспан D, фанера утеплитель мембрана, зазор и доски. Спасибо.

Re: Черновой пол из фанеры

СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 21:00
Изоспан
День добрый.
Константин д писал(а):Перог перекрытия с низу вверх: пароизоляция Изоспан D, фанера утеплитель мембрана, зазор и доски.
Никаких проблем, пирог рабочий.

Re: Черновой пол из фанеры

СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 08:42
Константин д
Если всё-таки по каким то причинам влага попадет между пароизоляция и фанеры ее от буду не вывести? Тем более пароизоляция пропускает малый процент влаги, так написано в инструкции.

Re: Черновой пол из фанеры

СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 12:39
Изоспан
День добрый.
Фанера тожене является пароизоляцией. И у неё паропроницание гораздо выше, чем у пароизоляционных плёнок.
Далее: и пароизоляция, и фанера должны лежать в тёплой области (это обуславливается толщиной утеплителя). Конденсации не будет.
Константин д писал(а):Тем более пароизоляция пропускает малый процент влаги, так написано в инструкции.
?? Сами плёнки пропускают ничтожно мало пара. Пар проходит через дефекты монтажа- повреждения материала, неплотные нахлёсты полотнищ. Если пароизоляция смонтирована качественно, то этот процент ну очень мал. Проклеивайте нахлёсты пароизоляции строительным скотчем (Изоспан KL+, SL Proff, посложнее проклеить при помощи KL, SL), делайте герметично примыкания пароизоляции к стенам - это обязательное условие качественной пароизоляции.