День добрый.
С наступившим Новым Годом.
syomidmi писал(а): Есть ли недостатки у такой схемы утепления цокольного перекрытия, когда утеплитель (3) полностью заворачивается в изоспан С и укладывается на черновой пол (6)?
syomidmi писал(а):С чем связано то, что производитель рекомендует не закрывать никакой пленкой
При монтаже пароИЗОЛЯЦИИ со стороны холода получите это:
http://www.youtube.com/watch?v=vAF4IYZ8u1Ysyomidmi писал(а):мембраной
Если снизу смонтировать пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану - а смысл? У вас же не фонтан снизу в перекрытие бьёт, нет? А пар мембраны легко пропустят.
syomidmi писал(а):если в подвальном помещении повышенная влажность, то утеплитель будет отсыревать и терять свои свойства.
Не должно быть в подвале повышенной влажности. Дренаж и вентиляция - это единственно надёжный способ сохранить ваш дом сухим.
syomidmi писал(а):Какие есть недостатки у схемы утепления чердачного перекрытия, когда и снизу утеплителя, и сверху утеплителя, лежит изоспан С?
Главное правило многослойных ограждающих конструкций: паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри - наружу.
То есть: изнутри вы монтируем пароИЗОЛЯЦИЮ, а чем дальше к холоду - тем проницаемее для пара должны быть материалы.
Если смонтируете снаружи пароизоляцию (Изоспан С) - конструкция вымокнет, плесень и грибок обеспечены.