FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Межэтажные перекрытия: замена Изоспан RS, B на Изоспан D

Межэтажные перекрытия: замена Изоспан RS, B на Изоспан D

Модератор: Изоспан

Межэтажные перекрытия: замена Изоспан RS, B на Изоспан D

Сообщение trifandy » 29 ноя 2017, 16:42

Планирую монтировать в доме межэтажные перекрытия с одинаковой постоянной комнатной температурой эксплуатации по схеме на этом сайте: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/mejetajnie-perekritiya.
Возможна ли в этом случае замена пароизоляции Изоспан RS, B на Изоспан D. Просто осталось от монтажа перекрытия цоколя.
trifandy
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 02:04

Re: Межэтажные перекрытия: замена Изоспан RS, B на Изоспан D

Сообщение Изоспан » 30 ноя 2017, 02:10

День добрый.
trifandy писал(а):Возможна ли в этом случае замена пароизоляции Изоспан RS, B на Изоспан D.
Да.
trifandy писал(а):Планирую монтировать в доме межэтажные перекрытия с одинаковой постоянной комнатной температурой эксплуатации
Даже в этих перекрытиях сверху лучше монтировать пароПРОНИЦАЕМЫЕ материалы. Безопаснее.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Межэтажные перекрытия: замена Изоспан RS, B на Изоспан D

Сообщение trifandy » 01 дек 2017, 02:05

Спасибо за оперативный ответ.
То есть Вы рекомендуете монтировать по схеме для неотапливаемых чердаков как более безопасный вариант?
trifandy
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 02:04

Re: Межэтажные перекрытия: замена Изоспан RS, B на Изоспан D

Сообщение Изоспан » 01 дек 2017, 12:11

День добрый.
trifandy писал(а):То есть Вы рекомендуете монтировать по схеме для неотапливаемых чердаков как более безопасный вариант?
Да. Этот вариант прощает и некоторую влажность в строительных материалах (утеплитель и деревянные конструкции), и возможный перепад температур на этажах, и временное отключение отопления - мало ли, что там дальше будет. Может пригодиться.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

cron