Предистория
В 2014 поставили сруб из профилированного бруса 150х150 (по факту лафет 130х145), осень 2016 клали пол первого этажа с утеплителем, летом 2017г подключил постоянное газовое отопление дома. До 2017 года дом не отапливался, но были разовые заезды строителей, которые работали с тепловыми пушками.
В июне 2017 года открываю дверь в комнату и вижу сотни летающих муравьев на линолеуме, на стенах, на окнах )) Муравьи вылезли из подпола (ленточный фундамент с продухами, расстояние до грунта 50-60см). Когда убрал линолеум фанера была влажная и в белом грибке. Снял просушил и обработал линолеум; выбросил полипропиленовую(?) подложку; просушил, очистил, обработал фанеру Neomed отбеливание. Через три месяца решил все же разобрать пол, т.к. под линолеумом была влажность
В чем ошибка пирога пола 1-ый этаж (с улицы - в дом)
1. Обрешётка дюймовка (плотно)
2. Парогидроизоляция? (непонятно - клали рабочие, с одной стороны гладкая, с другой шершавая) гладкой в сторону земли. Получается в нее завернут утеплитель и соответственно обернуты лаги...
3. Утеплитель Роквул 150
4. Еще одна парогидроизоляция? шершавой стороной к утеплителю
5. Черновой пол доска 40мм (возможно была влажная, когда клали осенью), должны были обработать антисептиком - она сейчас мокрая и в плесени
6. фанера 12мм (тоже влажная, снизу черный грибок)
7. линолеум (без утеплителя, единым куском).
Планирую
1. Убрать со стороны подпола пароизоляцию, 2. утеплитель положить прямо на дюймовку использовать имеющийся - он сухой (можно ли это делать если влажная дюймовка, т.к. подполом грунт соответственно уличной влажности - Лен. область.)
3. Положить Изоспан В (70 м.кв.) — пароизоляция (шершавой стороной к утеплителю)
4. Вдоль лаг пустить дюймовку для вентиляционного зазора
5. Положить половой шпунт из лиственницы (достаточно ли 30мм, между лагами 600 - 700мм)
Подскажите, помогите, спасите!!!)))