FeofanGreek писал(а):Если смонтировать снизу Изоспан А, единственная влага которая может попасть это от протечки сверху?
Изоспан А - ветрозащита.Свойство - пропускает пар изадерживает воду.В ЛЮБУЮ сторону, как и ЛЮБАЯ мембрана. Если по какой-то причине снизу будет повышенная влажность - пар может пройти через мембрану. Вода - нет.
FeofanGreek писал(а):Конденсат не будет скапливаться и не получится ситуация как в известном ролике на Ютюбе?
В ролике - снизу смонтировали пароИЗОЛЯЦИЮ.
FeofanGreek писал(а):Что посоветуете положить на землю под домом, кроме руберойда, или он полностью выполнит функцию паро/гидроизоляции?
Рулонные материалы в данном случае ГИДРОизоляцией не годятся, вода просочится через нахлёсты полотнищ. Но, как понимаю,у вас снизу не болото? Вода не стоит? Так начто вам ГИДРОизоляция? ПАРОизоляция - любая прочная : Изоспан D или достаточно прочные аналоги
FeofanGreek писал(а):Вент. зазор делается между пароизоляцией и утеплителем или между пароизоляцией и чистовым полом?
Между пароизоляцией и чистовым полом.
FeofanGreek писал(а):Как будет выглядеть пирог утепления потолка над ОТКРЫТОЙ верандой, он же пол второго мансардного этажа, какие пленки и какой стороной класть и вент.зазор тоже нужен?
Потолок веранды - зазор 4-5 см - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (Изоспан AQ Proff, AS, AM, A) - утеплитель - пароИЗОЛЯЦИЯ (Изоспан RS, C, B, D) - зазор (очень - полмансарды).