Сообщение Ольга А » 21 авг 2017, 20:03

Добрый день, выполнен следующий пирог пола 1-го этажа (сверху вниз): накат из доски, ниже Изоспан В, ниже утеплитель 200 мм, ниже Изоспан АМ поверх лаг, к лагам снизу подбиты доски чернового пола. Вент.зазора нигде нет. Концы лаг находятся на выступающей части ленточного фундамента на гидроизоле. Пленка Изоспан АМ, огибая лаги и доски чернового пола, проходя под утеплителем также попадает на гидроизол. Между пленкой и гидроизолом образуется конденсат (влага) во внутренней части фундамента дома. Может ли быть причиной такого конденсата использование пленки Изоспан АМ в пироге пола? Если нет, тогда что?
Ольга А
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 19:41

Re: Использование пленки Изоспан АМ в пироге пола 1-го этажа

Сообщение Изоспан » 21 авг 2017, 21:23

День добрый.
У вас - повышенная влажность в подполье, и не хватает вентиляции, плёнка-то тут при чём?
Заметьте, в наших рекомендациях о мембране снизу ничего нет: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Использование пленки Изоспан АМ в пироге пола 1-го этажа

Сообщение Ольга А » 21 авг 2017, 23:02

Я пытаюсь разобраться, что мне сейчас сказать подрядчику переделать, чтобы полы к весне не сгнили, поэтому проверяю каждую возможную причину этой влажности. Уже точно буду делать отмостку и дренаж около нее, класть песок на глину внутри ленты фундамента. Но сам фундамент тоже делался этим же подрядчиком и он уверяет, что продухов достаточно, хотя строительная экспертиза посчитала, что их недостает. То есть, пленку Изоспан АМ можно оставить (она ничего не дает и не вредит?) или точно надо убрать из пирога?
Ольга А
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 19:41

Re: Использование пленки Изоспан АМ в пироге пола 1-го этажа

Сообщение Изоспан » 22 авг 2017, 09:58

День добрый.
Ольга А писал(а):пленку Изоспан АМ можно оставить (она ничего не дает и не вредит?) или точно надо убрать из пирога?
В нормальных условиях - не вредит.
Но - если будет протечка, мембрана не выпустит воду из пирога. Утеплитель и деревянные конструкции окажутся в луже, плесень и гниение обеспечены.
Если же плёнки нет - вода просто выльется вниз, конструкции высохнут.