Необходимость использования пленок по черновой доске

СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:31
ivas
Добрый день. Не первый раз пишу к Вам.
В принципе понимание процессов есть (т.к. весь дом с пленками сделан по фэншую:), но хотелось бы подстраховаться.

Имеем правильное перекрытие подвала (дом на сваях, цоколь с продухми,в подвале, на земле Изоспан Д, придавленный тонким слоем щебня; снизу-вверх перекрытие подвала: доска черновая с зазором между досок, утеплитель, Изоспан RS, зазор 3см, шпунтованная доска). Но шпунтованная доска не устроила по качеству (покрутило и т.п.) и возникла мысль:
Использовать этот шпунт как черновой пол, а сверху без зазора (ну разве что из-за неровностей доски мелкие зазоры будут) кинуть паронепроницаемый квик-дек (м.б. даже с линолеумом). Вопрос: нужно ли на шпунт какую-нибудь пленку? Как думаете, зазор необходим в моем случае между квик-дэком и шпунтованной доской?
Да и вообще, маэстро, что скажете по самому бутерброду, т.е. я про то, что шпунтованная доска, пусть и зазорами между досок, окажется между двумя пароНЕпроницаемыми слоями (Изоспан RS и квик-дэк)? Или небольшие (до 2-3см) зазоры между досками не дадут сгнить шпунту?!
Спасибо.

Re: Необходимость использования пленок по черновой доске

СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:19
Изоспан
День добрый.
ivas писал(а):шпунтованная доска, пусть и зазорами между досок, окажется между двумя пароНЕпроницаемыми слоями (Изоспан RS и квик-дэк)?
В районе плинтусов оставьте вентиляционные отверстия. Есть даже специальные решётки для этой цели, поищите. И всё будет нормально.

Re: Необходимость использования пленок по черновой доске

СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 22:34
ivas
Спасибо, да, про решетки думал уже+ щели по всему периметру комнаты у стен (плинтус эти щели будет закрывать, но не буду герметизировать плинтус специально).
Т.е. я правильно понял, что пленок на шпунт не надо никаких? Шпунт всё же лучше разогнать с зазором между досками (2-3см) или не имеет это значение?

Re: Необходимость использования пленок по черновой доске

СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 23:37
Изоспан
ivas писал(а):пленок на шпунт не надо никаких?
Не надо.
ivas писал(а): Шпунт всё же лучше разогнать с зазором между досками (2-3см) или не имеет это значение?
Не имеет значения.

Re: Необходимость использования пленок по черновой доске

СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:09
ivas
Спасибо большое.

Re: Необходимость использования пленок по черновой доске

СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:33
Изоспан
Тёплого дома вам.