Страница 12 из 19

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 22:32
Изоспан
Serg1969 писал(а):Даже не знаю, что вместо него использовать, чтобы не шумно было.
В идеале - доски.И обратите внимание на зазор между мембраной поверх утеплителя и полом.
Serg1969 писал(а):В описании, рекомендованных Вами на сайте не нашла ничего об этом.
Вы серьёзно?
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cher ... erekritiya Читаем внимательно: "Изоспан AQ proff (Изоспан AQ 150 proff, Изоспан АS 130, Изоспан АS, Изоспан AМ) укладывается стороной с логотипами вверх."
"Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан В fix) укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком, гладкой стороной — к черновому потолку (шероховатой стороной — вниз). "
Serg1969 писал(а):Допустимо ли использовать в качестве п.8 из вашего "пирога" плиты ОСП?
Да.
Serg1969 писал(а):И также ОСП поверх п.1?
Плиты OSB - пароограничитель. Не могу дать гарантию, что всё будет ОК при таком монтаже.

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 19:26
Serg1969
Спасибо огромное!
За невнимательность извините :(

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 21:13
Изоспан
Тёплого дома вам.

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:28
temnij
Доброго времени суток!
Случилась вот такая стандартная ситуация - доверился рабочим во время своего отсутствия на стройке, а по приезду - увидев, начали терзать смутные сомнения((((
Дом из газобетона, двух-этажный, этажи цельные (не мансарда), чердачное помещение холодное - металлочерепица и гидроизоляция натянута.
Между 1 и 2 этажом, как и 2 и чердаком - уложены деревянные балки.
Суть проблемы - строители утеплили и звукоизолировали перекрытиЯ, по одинаковой схеме (снизу - вверх):
1. доска 150*25 с шагом 25 см;
2. Изоспан-АМ (буквами вниз - в сторону первого этажа, а белой стороной к утеплителю, т.е. в сторону балок);
3. между балками утеплитель;
4. Изоспан-АМ (буквами вверх - в сторону второго этажа, а белой стороной к утеплителю, т.е. в сторону балок);
5. вент. зазор - из надставок из бруса и всплошную черновой пол из досок.
Что то смутные сомнения меня потревожили и прочитав инструкцию понял, что понадеялся на работников - зря!!! снизу деревянных балок надо было использовать пароизоляцию - Изоспан RS, В, B fix, а не Изоспан-АМ!!!!
Вот теперь вопрос, критично ли данное решение? или переделывать???
Благодарю за ответ! и уделенное внимание!!!

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:07
Изоспан
День добрый.
Да, зря доверились.
Между 1 и 2 этажом - можно, только в помещениях с влажным режимом эксплуатации могут возникнуть проблемы.
А вот между жилым этажом и чердаком - недопустимая конструкция.
Вы совершенно правы - со стороны тепла обязательно монтируется именно пароИЗОЛЯЦИЯ (Изоспан RS, В, B fix), но никак не пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (Изоспан АМ).
И, кстати:
temnij писал(а):Изоспан-АМ (буквами вниз - в сторону первого этажа, а белой стороной к утеплителю, т.е. в сторону балок)
Паропроницаемая мембрана задерживает воду, но пропускает пар - любой стороной. А пароизоляция не пропускает ни то, ни другое - ни в какую сторону.

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:47
temnij
Изоспан писал(а):День добрый.
Да, зря доверились.
Между 1 и 2 этажом - можно, только в помещениях с влажным режимом эксплуатации могут возникнуть проблемы.
А вот между жилым этажом и чердаком - недопустимая конструкция.
Вы совершенно правы - со стороны тепла обязательно монтируется именно пароИЗОЛЯЦИЯ (Изоспан RS, В, B fix), но никак не пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (Изоспан АМ).
И, кстати:
temnij писал(а):Изоспан-АМ (буквами вниз - в сторону первого этажа, а белой стороной к утеплителю, т.е. в сторону балок)
Паропроницаемая мембрана задерживает воду, но пропускает пар - любой стороной. А пароизоляция не пропускает ни то, ни другое - ни в какую сторону.

Спасибо за ответ!
Тогда что бы пирог не разрушать и уже созданную конструкцию, целесообразно ли просто добавить снизу - со стороны жилого помещения пароИЗОЛЯЦИЮ (Изоспан RS, В, B fix)????

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:45
Изоспан
temnij писал(а): что бы пирог не разрушать и уже созданную конструкцию, целесообразно ли просто добавить снизу - со стороны жилого помещения пароИЗОЛЯЦИЮ (Изоспан RS, В, B fix)????
Да,это полностью решит проблему.

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:47
temnij
Изоспан писал(а):
temnij писал(а): что бы пирог не разрушать и уже созданную конструкцию, целесообразно ли просто добавить снизу - со стороны жилого помещения пароИЗОЛЯЦИЮ (Изоспан RS, В, B fix)????
Да,это полностью решит проблему.

Благодарю за компетентный и быстрый ответ!

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:53
Изоспан
Тёплого дома вам.

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 15:40
Владислав85
Добрый день! Прочитал много тем по поводу утепления пола второго этажа и чем больше читал тем больше запутывался. Подскажите как правильно сделать? Дом из профилированного бруса, второй этаж будет жилой и отапливаемый. На данный момент сделан черновой пол на втором этаже. Пирог планирую такой, снизу вверх:
1. Чистовой потолок.
2. Черновой пол из 25 доски.
3. Пароизоляция.
4. Утеплитель 150 мм.
5. Паропроницаемая мембрана.
6. Обрешетка из доски для вент зазора.
7. Фанера.
8. Чистовой пол (ламинат).
Будет ли правильный данный пирог, если да то как правильно положить пароизоляцию, на сайте пишут что ее нельзя укладывать на черновой пол сверху по лагам, а правильно крепить ее снизу со стороны первого этажа с заходом на стены.