FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

Модератор: Изоспан

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

Сообщение Изоспан » 04 фев 2018, 12:56

День добрый.
То есть, под всей кровлей у вас будет смонтирован Изоспан D?
Монтировать его нужно по схеме : стропила - Изоспан D - контробрешётка (создаёт вентилируемый зазор) - обрешётка - кровля.
Теперь - принцип. Со стороны тепла всегда монтируется пароИЗОЛЯЦИЯ (она не допускает водяной пар в утеплитель и деревянные конструкции, так как попадание влаги в них вызывает гниение и падение теплоизоляционных свойств утеплителя).
Со стороны холода нужен материал, противоположный по свойствам и функциям - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
К слову, Изоспан D - именно пароИЗОЛЯЦИЯ (не пропускает ни пар, ни воду).
Теперь по участкам.
Участок А: пароизоляцию лучше не применять, чревато выпадением конденсата. И сверху, и снизу - паропроницаемые мембраны , чисто для удержания микроволокон утеплителя - чтобы не разлетались. (Изоспан AQ Proff, AS, AM, A).
Участок В (снизу - вверх: потолок первого этажа - зазор 4-5 см - паропроницаемая мембрана (Изоспан AQ Proff, AS, AM, A) - утеплитель - пароизоляция (Изоспан RS, B, C, D) - зазор (рекомендательно) - пол второго этажа.
Участок С : пароизоляция не нужна, нужно всего лишь удержать микроволокна утеплителя от попадания в жидую зону. Изоспан AQ Proff, AS, AM, A с обеих сторон.
Тут есть исключение: если есть помещение с влажным режимом эксплуатации, то со стороны этого помещения пароизоляцию применить нужно.
Участок D (снизу-вверх): потолок первого этажа - зазор (рекомендательно) - пароизоляция (Изоспан RS, B, C, D) - утеплитель - паропроницаемая мембрана (Изоспан AQ Proff, AS, AM, A) - зазор 4-5 см - пол второго этажа.
О потолке мансарды. В горизонтальной части всё просто: потолок мансарды - зазор (рекомендательно) - пароизоляция (Изоспан RS, B, C, D) - утеплитель - паропроницаемая мембрана (Изоспан AQ Proff, AS, AM, A)
С наклонными частями - сложнее, придётся помудрить. Изоспан D, как уже писалось - пароизоляция, и монтировать её снаружи нельзя. Но выход есть: монтировать утеплитель не вплотную к Изоспану D, а с вентзазором. Получаем (изнутри - наружу): внутренняя обшивка - зазор (рекомендательно) - пароизоляция (Изоспан RS, B, C, D) - утеплитель - вентзазор - Изоспан D - контробрешётка (вентзазор) - обрешётка - кровля.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9176
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

Сообщение Apricus » 04 фев 2018, 13:55

Кровля уже уложена - Металлочерепица,в качестве гидроизоляции использовали -AQ proff.
Участок А (внизу неотапливаемая веранда, над ней - неотапливаемые "пазухи" (треугольнички справа и слева, образовавшиеся в результате возведения внутренних утепленных перегородок) там тоже утеплитель нужен?
Apricus
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:42

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

Сообщение Изоспан » 04 фев 2018, 14:15

Apricus писал(а):в качестве гидроизоляции использовали -AQ proff.
Вы же вроде писали:
Apricus писал(а):В качестве гидроизоляционной пленки закуплен Изоспан D
Так всё-таки Изоспан AQ proff? Тогда в наклонных частях утеплитель можно монтировать вплотную к нему, что гораздо проще.
Изоспан D можете применять, как пароизоляцию (чем он, собственно, и является).
Apricus писал(а):Участок А (внизу неотапливаемая веранда, над ней - неотапливаемые "пазухи" (треугольнички справа и слева, образовавшиеся в результате возведения внутренних утепленных перегородок) там тоже утеплитель нужен?
Нет, не нужен (просто чаще всего утеплитель раскатывают по всему перекрытию - быстро и удобно). И в этом случае и плёнки никакие не нужны.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9176
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

Сообщение Apricus » 04 фев 2018, 15:01

Спасибо, теперь понятно))
Apricus
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:42

Re: Перекрытие между этажами в двухэтажном доме.

Сообщение Изоспан » 04 фев 2018, 15:41

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9176
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6