День добрый.
Lapshik1981 писал(а):АМ или будет достаточно А?
Достаточно А.
Lapshik1981 писал(а):рейка 40х50 по лагам для вентзазора, 2 слоя фанеры 12 мм в разбежку, ковролин.
Lapshik1981 писал(а):Стоит ли на чердаке между досками и утеплителем укладывать изспан А или АМ? Если уклыдывать то и вентзазор видимо прийдётся делать?
Из этих двух цитат делаю вывод, что вы, скорее всего, не вполне понимаете физику процессов. Объясню:
Водяной пар всегда движется от тепла - к холоду, вследствие разницы парциального давления.
У вас в обоих случаях - снизу-вверх.
Наша первая задача - не пропустить пар в конструкцию. Для этого мы со стороны тепла ставим пароИЗОЛЯЦИЮ, и монтируем её тщательно - с проклейкой всех нахлёстов полотнищ материала, с тщательной герметизацией всех примыканий.
Но АБСОЛЮТНО герметично мы пароизоляцию не сделаем. Где-то проклейка отошла, где-то слегка материал повредили - и потек в отверстие пар. Значит, надо дать ему возможность выйти.
Да, мы кладём паропроницаемую мембрану - она пар выпустит. Вопрос - куда? То, что вы делаете
Lapshik1981 писал(а):рейка 40х50 по лагам для вентзазора
- так это просто воздушный зазор. Вентилируемый - это если в нём есть тяга воздуха. В вертикальных и наклонных конструкциях такая тяга водуха возникает за счёт перепада высоты (при этом надо оставить свободный вход воздуха внизу - и свободный выход воздуха вверху). тогда с тягой воздуха из вентзазора будет удаляться пат, всё будет сухо.
У вас же зазор горизонтальный. Вот наполнится он паром с нижнего этажа, и? Пар начнёт в зазоре конденсироваться, т.е. переходить в жидкое агрегатное состояние (воду), собираться в лужи... Рано или поздно - польёт вниз.
Выход - поверх зазора монтировать паропроницаемое половое покрытие. Обычно рекомендую доски (щели между досками позволят пару удаляться). Насколько паропроницаема фанера - вам лучше обсудить с производителями фанеры.
Lapshik1981 писал(а):Стоит ли на чердаке между досками и утеплителем укладывать изспан А или АМ? Если уклыдывать то и вентзазор видимо прийдётся делать?
Ветрозащита нужна, чтобы не выдувались микроволокна утеплителя, и чтобы холодный воздух не попадал в толщу утеплителя и не менял температурный режим. На необходимость вентзазора наличие или отсутствие мембраны не влияет никак - пар должен выходить из утеплителя.