День добрый.
kutinwv писал(а):На черновой потолок (чердак холодный) из досок, подшитых снизу к деревянным балкам, хочу установить изоспан FD фольгированной стороной вниз (к теплу). Финишная отделка планируется натяжной потолок. А на доски и деревянные балки сверху планирую положить пароизоляцию изоспан В, на нее эковату, а затем опять изоспан В. Только сомневаюсь - какой стороной класть первый и второй слой изоспана В, между которым будет эковата.
Нет, нельзя.
Во-первых, у вас доски чернового потолка будут "замурованы" между двумя слоями пароизоляции - изоспан FD и Изоспан В. Если дом будет отапливаться постоянно - ещё есть шансы у досок уцелеть (хотя проверять это на своём опыте не порекомендую); если отопление будет периодическое - доски сгниют однозначно.
Выберите какую-то одну пароизоляцию: или снизу Изоспан FD, или сверху Изоспан В.
Со стороны холода применение пароизоляции недопустимо. Нужен материал, противоположный по свойствам, функциям и применению - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (Изоспан AQ, AS, AM, А).
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cher ... erekritiyakutinwv писал(а): У меня осталась пленка AQ Proff. Какой стороной ее надо класть на доски?
Мы рекомендуем логотипом наружу - реклама, знаете ли. Но вообще - без разницы.