FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Вопрос по правильному монтажу Изоспана А и Изоспана В

Вопрос по правильному монтажу Изоспана А и Изоспана В

Модератор: Изоспан

Re: Вопрос по правильному монтажу Изоспана А и Изоспана В

Сообщение Изоспан » 11 июн 2021, 11:40

День добрый.
alek007 писал(а):То есть АМ вообще не используется по полу?

Вы ссылку посмотрели? https://isospan.gexa.ru/usage/perekryti ... rekrytiya/
alek007 писал(а):Утеплитель со стороны чердака можно не закрывать ничем, правильно понял из этой темы?

Вы ссылку посмотрели? https://isospan.gexa.ru/usage/perekryti ... rekrytiya/
Цитирую: "В конструкциях чердачных перекрытий гидро-ветрозащитная мембрана применяется для защиты утеплителя от выветривания и от влаги из подкровельного пространства. Гидро-ветрозащитная мембрана не препятствует выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции."
Можете не закрывать. Но капли конденсата с кровли будут капить в утеплитель; на чердаке обязательно должна быть хорошая вентиляция (сквозняк), холодный ветер будет задувать в толщу утеплителя, меняя температурный режим и увеличивая затраты на отопление. Если это вас не волнует - не закрывайте.
alek007 писал(а):У меня как писал выше пол уже имеет другое устройство, на лаги снизу набита доска, сверху фанера 4 мм как черновой пол

Скажите, а зачем фанера? Суть нормальной работы перекрытия: Водяной пар всегда идёт от тепла - к холоду (вследствие разницы парциального давления). Значит, пойдёт из отапливаемого помещения - в холодное подполье. Со стороны отапливаемого помещения монтируем пароИЗОЛЯЦИЮ - чтобы пар в перекрытие не попадал. Но АБСОЛЮТНО герметично сделать нереально - где-то нахлёст полотнищ плохо проклеен, где-то примыкание пароизоляции к стене не очень герметично. Пар обязательно будет попадать в конструкцию. И надо дать ему возможность беспрепятственно из перекрытия выходить. Изоспан А цоколь пар выпустит. А фанера выпустит? Если считаете, что она пар легко пропустит - ваше дело.
И второе. В доме возможны протечки. Вот случилась протечка, вода налилась в перекрытие. Утеплитель намокнет сразу, мокрая губка. И дерево намокнет. Грибок, плесень, гниение. Изоспан А цоколь гидрофилен, воду выпустит сразу. Изоспан АМ - гидроИЗОЛЯЦИЯ, воду не ыпустит. Как думаете, фанера легко воду впустит? Или воде придётся как-то через щёлки потихоньку, понемногу просачиваться наружу? И какие ваши действия в случае протечки? Полностью разбирать перекрытие, просушивать\менять утеплитель, долго сушить дерево и "лечить" его от плесени.
Вообще снизу в перекрытии обычно грамотные строители применяют доски вразбежку - самый надёжный вариант. И самый дешёвый.
Изоспан А цоколь можно ммонтировать и снизу, и сверху от досок чернового пола, лаги оборачивать им можно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вопрос по правильному монтажу Изоспана А и Изоспана В

Сообщение alek007 » 11 июн 2021, 13:05

Добрый день.
Если бы вы знали как вы мне помогли и как я вам признателен.

По чердаку, под металлочерепицей изоспан Д.
Поидее капель конденсата не будет. Дом не ПМЖ, поэтому счета за электричество не пугают, даже если приедем не надолго в холодное время.

По поводу пола - такое прочитал в интернете.

И сам пока вы не объяснили следовал логике что утеплитель нужно изолировать снизу чтобы из подрода не поступала влага к нему.
А сейчас понимаю, что ему по сути кроме изоспана снизу можно никак не защищать, правильно?
То есть хоть на сетке будет металлической лежать?

Если я смонтирую не целиковую фанеру, а порежу её на части. К примеру 20 см фанера, 10 см открытая часть и тд.
Это поможет выйти из ситуации и приблизить пирог к идеальному?
alek007
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 23:55

Re: Вопрос по правильному монтажу Изоспана А и Изоспана В

Сообщение Изоспан » 11 июн 2021, 15:23

alek007 писал(а):По поводу пола - такое прочитал в интернете.

Лучше смотреть на сайте производителя. В Инете больше "гуру" с дезинформацией, чем реальных специалистов.
alek007 писал(а):По чердаку, под металлочерепицей изоспан Д.
Поидее капель конденсата не будет. Дом не ПМЖ, поэтому счета за электричество не пугают, даже если приедем не надолго в холодное время.

Да, в этом случае можно сэкономить на мембране (если для вас тысяча - полторы так актуальны).
alek007 писал(а):ему по сути кроме изоспана снизу можно никак не защищать, правильно?
То есть хоть на сетке будет металлической лежать?

Да. Только выдувание полотнищ. Подполье должно хорошо проветриваться, как и чердак.
alek007 писал(а):Если я смонтирую не целиковую фанеру, а порежу её на части. К примеру 20 см фанера, 10 см открытая часть и тд.
Это поможет выйти из ситуации и приблизить пирог к идеальному?

Да, вполне.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вопрос по правильному монтажу Изоспана А и Изоспана В

Сообщение alek007 » 11 июн 2021, 15:58

Изоспан писал(а):Да, в этом случае можно сэкономить на мембране (если для вас тысяча - полторы так актуальны).


Если под металлочерепицей уже есть изоспан d
То по потолку со стороны чердака достаточно только ветро Изоспана А (рекомендованные у нас не продаются).

Монтируем ее изнутри по лагам потолка, огибая их?
сверху смонтировать возможности нет с чердака
alek007
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 июн 2021, 23:55

Re: Вопрос по правильному монтажу Изоспана А и Изоспана В

Сообщение Изоспан » 11 июн 2021, 16:59

alek007 писал(а):Если под металлочерепицей уже есть изоспан d
То по потолку со стороны чердака достаточно только ветро Изоспана А (рекомендованные у нас не продаются).

Да, достаточно.
alek007 писал(а):сверху смонтировать возможности нет с чердака

Почему?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4