Re: Утепление перекрытий в бане

Сообщение LynxSPb » 11 янв 2021, 16:49

С другой стороны такой стены что будет?
Тоже улица. Но так же есть перегородка из профбруса между парной и моечной
LynxSPb
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 23:05

Re: Утепление перекрытий в бане

Сообщение Изоспан » 11 янв 2021, 18:25

LynxSPb писал(а):вместо FB Изоспан B?

LynxSPb писал(а):Тоже улица.

Там, где улица - да. Только порекомендую вместо Изоспана В взять Изоспан RS: он гораздо прочнее, его трудно повредить при монтаже - а в условиях бани любое, самое малое повреждение может иметь неприятные последствия. И обязательно проклеивать!
LynxSPb писал(а):Но так же есть перегородка из профбруса между парной и моечной

А вот здесь пароизоляцию со стороны моейной нельзя - вы "замуруете" профбрус между двумя слоями пароизоляции. В условиях бани - это верный приговор стене, в достаточно скором времени.
Со стороны моечной нужна гидроизоляционная паропроницаемая мембрана (Изоспан АМ минимум).
Обращаю ваше внимание - это ТОЛЬКО НА СТЕНЕ МЕЖДУ ПАРНОЙ И МОЕЧНОЙ!
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление перекрытий в бане

Сообщение LynxSPb » 11 янв 2021, 19:14

Ок, теперь все ясно, спасибо.
LynxSPb
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 23:05

Re: Утепление перекрытий в бане

Сообщение Изоспан » 11 янв 2021, 19:19

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление перекрытий в бане

Сообщение LynxSPb » 25 мар 2021, 01:05

И вновь появился вопрос: в парной и моечной планирую заливать стяжку. Пирог снизу вверх следующий: изоспан А цоколь, мин вата 150мм, далее обрешетка по лагам из доски 40х100 с шагом 150мм для выравнивания уровня полов в помещениях, сверху фанера 20мм, поверх фанеры пленка ПЭ(она же пароизоляция), далее на пленку стяжка 50мм, обмазочная гидроизоляция и керамогранит. Нужна ли какая-нибудь мембрана между утеплителем и обрешеткой из 40х100?
LynxSPb
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 23:05

Re: Утепление перекрытий в бане

Сообщение Изоспан » 25 мар 2021, 11:07

День добрый.
LynxSPb писал(а):Пирог снизу вверх следующий: изоспан А цоколь, мин вата 150мм,

У вас минвата на что будет опираться? На плёнки нельзя, они не могут служить несущим основанием - начнут растягиваться, деформироваться, выйдут из строя. Нужна обрешётка.
LynxSPb писал(а):Нужна ли какая-нибудь мембрана между утеплителем и обрешеткой из 40х100?
Нет, не нужна.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление перекрытий в бане

Сообщение LynxSPb » 25 мар 2021, 21:58

Изоспан писал(а):День добрый.
LynxSPb писал(а):Пирог снизу вверх следующий: изоспан А цоколь, мин вата 150мм,

У вас минвата на что будет опираться? На плёнки нельзя, они не могут служить несущим основанием - начнут растягиваться, деформироваться, выйдут из строя. Нужна обрешётка.
[quote="LynxSPb"] будет черновой пол из дюймовки с шагом 400мм
LynxSPb
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 мар 2011, 23:05

Re: Утепление перекрытий в бане

Сообщение Изоспан » 25 мар 2021, 22:09

LynxSPb писал(а):будет черновой пол из дюймовки с шагом 400мм

Хорошо.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14