Сообщение Alkogur » 26 мар 2012, 17:03

Здравствуйте,

Объясните, пожалуйста, чем грозит отсутствие вентзазора между внутренней обшивкой и пароизоляцией?

Как будет вести себя такой пирог (изнутри наружу): имитация бруса - пароизоляция - плита OSB - утеплитель (минеральная вата) - ветрозащита - вентзазор - внешняя обшивка?
Хочется избежать устройства внутренней обрешетки.

Заранее спасибо
Alkogur
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:49

Re: Отсутствие вентзазора внутри помещения

Сообщение Изоспан » 26 мар 2012, 17:47

День добрый.
В условиях постоянно отапливаемого сухого помещения в конструкции стены этим вентзазором, в принципе, можно пожертвовать - большого урона стеновому пирогу нанесено не будет. Если помещение имеет некоторую повышенную влажность, между имитацией бруса и пароизоляцией будет скапливаться влага, что неблагоприятно скажется на имитации бруса.