FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Капитальный ремонт каркасной стены

Капитальный ремонт каркасной стены

Модератор: Изоспан

Капитальный ремонт каркасной стены

Сообщение kvamen » 04 фев 2012, 14:33

Проживаю в 2 этажном 8 квартирном деревянном доме.
Изначально "пирог" стены (изнутри-наружу) такой: Гипсокартон-Обрешётка под 45градусов-Рубероид-Стекловата 10см-Рубероид-Дерево ~1см-Штукатурка на дранке.
За 50 лет утеплительпросел,штукатурка местами отваливается, а ремонтировать её на 2-м этаже-проблематично.Хочу от неё избавится. Капитальный ремонт стены вижу так. Изнутри квартиры оторвать гипсокартон, рубероид, вытащить стекловату. На доски между стойками закрепить Изоспан А, уложить Эковату 15см,закрыть ОСБ 9мм.Снаружи оторвать штукатурку с дранкой, набить вертикально брусок 50мм,закрепить металлический сайдинг.
Новый "пирог" получится (изнутри-наружу) такой:ОСБ 9мм-Эковата 15см-Изоспан А-Дерево ~1см-Воздушный зазор 5см-Металлический сайдинг.
Можно ли так делать? Меня смущает крепление Изоспан А.
kvamen
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 14:26

Re: Капитальный ремонт каркасной стены

Сообщение Изоспан » 06 фев 2012, 09:30

День добрый.
Крепление Изоспана А вас правильно смущает. Его лучше смонтировать, когда вы снимете штукатурку с дранкой - прямо по дереву. Пирог получится такой: ОСБ 9мм-Эковата 15см-Дерево ~1см-Изоспан А-Воздушный зазор 5см-Металлический сайдинг.
Если есть сомнения в герметичности монтажа ОСБ, то изнутри помещения необходимо применить пароизоляцию.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Капитальный ремонт каркасной стены

Сообщение kvamen » 06 фев 2012, 14:11

Если следовать Вашему совету,то можно ли добавить мин вату?Сделать утепление снаружи?
т.е. ОСБ 9мм-Эковата 15см-Изоспан А-Мин.вата 5см-Дерево ~1см-Воздушный зазор 5см-Металлический сайдинг.
kvamen
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 14:26

Re: Капитальный ремонт каркасной стены

Сообщение Изоспан » 06 фев 2012, 15:21

Изоспан А должен находиться между утеплителем и вентзазором (или между деревом и вентзазором).
ОСБ 9мм-Эковата 15см-Мин.вата 5см-Дерево ~1см-Изоспан А-Воздушный зазор 5см-Металлический сайдинг.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Капитальный ремонт каркасной стены

Сообщение kvamen » 06 фев 2012, 16:19

Понял.Спасибо.
kvamen
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 14:26

Re: Капитальный ремонт каркасной стены

Сообщение Изоспан » 06 фев 2012, 17:15

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18