Сообщение kid71 » 19 янв 2012, 22:48

Предполагаю следующее устройство "пирога" стены каркасной бани:

1) вагонка
2) вентзазор
3) изоспан FB
4) каркас с утеплителем
5) плита OSB-3
6) изоспан А
7) вентзазор
8) сайдинг

Вопросы:
1) верна ли последовательность пунктов 5 и 6?
2) допустима ли последовательность: ...п4-п6-п7-п5-п8 без дополнительного вентзазора между п5 и п8?
kid71
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 22:29

Re: устройство "пирога"

Сообщение Изоспан » 20 янв 2012, 15:17

Добрый день!
Последовательность пунктов 5 и 6 допустима, но идут серьезные споры на тему, не мешает ли выходу остаточной влажности из утеплителя присутствие в конструкции плит OSB, т.к. они обладают невысокой паропроницаемостью. Поэтому советуем делать отверстия (расссверливать) в плитах для лучшей вентиляции.
Также рекомендуем все же устраивать зазор между сайдингом и ветрозащитной мембраной Изоспаном А.