Изоспан » 17 фев 2021, 19:21
День добрый.
Для начала - мы не проектировщики, а производители. Рекомендации на нашем сайте - на основе типовых проектов от проектного института ЦНИИПромзданий.
Теперь - зачем нужен ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор за мембраной.
Водяной пар вследствие разницы парциального давления пара идёт от тепла - к холоду. Сибирь - не Африка; зимой пар с силой будет стремиться из дома - на улицу. При намокании утеплителя на 5% его теплоизоляционные свойства падают на 50%. Значит, нужно свести к минимуму попадание пара в стену. Для этого со стороны помещения монтируется пароИЗОЛЯЦИЯ (у вас в конструкции я вообще не вижу пароизоляции).
Но сделать пароизоляцию АБСОЛЮТНО герметично нереально: где-то неплотно проклеены нахлёсты полотнищ пароизоляции, где-то примыкание пароизоляции к окнам\дверям и т.д. не очень герметично - и пар в конструкцию пойдёт. В дальнейшем он будет накапливаться, конденсироваться, увлажнять конструкцию.
Значит, нужно дать возможность пару ВЫХОДИТЬ.
Изоспан AQ Proff пар выпустит. Вопрос - куда? Вплотную к нему OSB, что является реальным пароограничителем.. На границе с OSB пар будет накапливаться, конденсироваться, увлажнять конструкцию.
Именно для того,чтобы этого не происходило,и нужен вентзазор.
Вы задайте вопрос составителю проекта - насколько он уверен в этом решении, и ПОЧЕМУ.
Возможно, у него есть объяснение. Я повторюсь - мы не проектировщики, и оперируем только ТИПОВЫМИ проектами.