FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Изоспан В уложили с внешней стороны раркасника

Изоспан В уложили с внешней стороны раркасника

Модератор: Изоспан

Изоспан В уложили с внешней стороны раркасника

Сообщение SergeyAK » 06 июл 2020, 11:14

Критично ли? На каркасной стене строители уложили Изоспан В с внешней стороны, шероховатой стороной к вагонке... То есть :утеплитель, Изоспан В (гладкой стороной к утеплителю), Брусхаус, улица.
SergeyAK
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2020, 11:06

Re: Изоспан В уложили с внешней стороны раркасника

Сообщение Изоспан » 06 июл 2020, 14:13

День добрый.
Для начала хотелось бы узнать:
SergeyAK писал(а):утеплитель, Изоспан В (гладкой стороной к утеплителю), Брусхаус, улица.
А изнутри, перед утеплителем, есть какая-то плёнка?
SergeyAK писал(а):уложили Изоспан В с внешней стороны, шероховатой стороной к вагонке...
Очень критично.
Любая пароизоляция изолирует пар - то есть, не пропускает ни пар, ни воду - никуда. И пар из конструкции пароизоляция не выпустит, он будет в конструкции копиться, конденсироваться, вызывать появление плесени и грибка, гниение.